easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: WPetrick am Oktober 15, 2008, 21:00:22 Nachmittag

Titel: Analogausgang
Beitrag von: WPetrick am Oktober 15, 2008, 21:00:22 Nachmittag
Hallo
Ich benötige mal wieder eure Hilfe
Soll für eine alte Sollwertvorgabe 0-10 Volt mit 4Digi-Eingängen eine
Steuerung mit Easy nachbauen.
Also
I 1 Sollwert 2 Volt
I 2 Sollwert 4 Volt
I 3 Sollwert 6 Volt
I 4 Freigabe wenn I 4 aus dann Analogausgang 0 Volt
Hab schohn einiges Versucht aber komm einfach nicht weiter.


Gruß Werner
Titel: Re: Analogausgang
Beitrag von: veltins54 am Oktober 15, 2008, 21:09:10 Nachmittag
Hallo WPetrick,

welche Steuerung verwendest du.

Gruß veltins54
Titel: Re: Analogausgang
Beitrag von: WPetrick am Oktober 15, 2008, 21:11:33 Nachmittag
Hallo
Kann jede einsetzen wollte auf eine 800 zurückgreifen.

Gruß Werner
Titel: Re: Analogausgang
Beitrag von: veltins54 am Oktober 15, 2008, 21:14:52 Nachmittag
Hallo WPetrick,

hast du es schon mit Datenbausteinen versucht.

Gruß veltins54
Titel: Re: Analogausgang
Beitrag von: WPetrick am Oktober 15, 2008, 21:20:57 Nachmittag
Hallo
Mit Datenbausteinen hab ich schohn einige Versuche gemacht,
aber wie bring ich die Werte (in DB abgelegt ) auf einen Analogausgang.

Gruß Werner
Titel: Re: Analogausgang
Beitrag von: veltins54 am Oktober 15, 2008, 21:24:55 Nachmittag
Hallo WPetrick,

DB Baustein/Parameter/Ausgang Baustein,dort Analogausgang angeben.

Gruß veltins54
Titel: Re: Analogausgang
Beitrag von: WPetrick am Oktober 15, 2008, 21:34:59 Nachmittag
Hallo veltins 54
Man ist Denkt einfach manchmal einbischen zu komplieziert.
Das mit dem Tooglemerker ist genial.

Gruß Werner

und DANKE für die schnelle Hilfe
Titel: Re: Analogausgang
Beitrag von: veltins54 am Oktober 15, 2008, 21:41:10 Nachmittag
Hallo WPetrick,

das ist ja nur eine möglichkeit von vielen,hoffe das es für deinen Anwendungsfall reicht.

Gruß veltins54
Titel: Re: Analogausgang
Beitrag von: WPetrick am Oktober 15, 2008, 21:54:35 Nachmittag
Hallo veltins 54

Werde es noch ein bischen auf meine Anlage optimieren.
In der Simulation läuft es schohn wie ich es mir dachte,
nur war ich auch immer der Meinung das man Ausgänge nicht mehrfach
Ansprechen darf, man lernt nie aus.

Gruß Werner
Titel: Re: Analogausgang
Beitrag von: veltins54 am Oktober 15, 2008, 23:09:00 Nachmittag
Hallo WPetrick,

hier noch mal eine andere Lösung,mit anderm verhalten.

Gruß veltins54