easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Kältegott am Oktober 21, 2008, 18:44:43 Nachmittag

Titel: Zähler der nicht so will wie ich
Beitrag von: Kältegott am Oktober 21, 2008, 18:44:43 Nachmittag
Hallo Easyler!!!

Wie im Anhang will ich mit I1 eine Störung erfassen und mitzählen. Das gute Stück muß aber remanent sein. Das heißt bei Stromausfall soll der gezählte Wert erhalten bleiben. In der Simulation klappt das aber net.
Hab schon mit den Merkern experimentiert aber nichts hat geholfen. Kann es sein daß das in der Simulation nicht klappt aber dann auf dem Regler?
Weiß da vieleicht jemand was?


Gruß Kältegott
Titel: Re: Zähler der nicht so will wie ich
Beitrag von: Elektropro! am Oktober 21, 2008, 19:33:51 Nachmittag
Hallo,

das hast du richtig erkannt. In der Simulation kann man nichts remanent machen!
Das funktioniert nur mit den Regler


Gruß

Elektropro!
Titel: Re: Zähler der nicht so will wie ich
Beitrag von: Kältegott am Oktober 21, 2008, 20:41:21 Nachmittag
Vielen Dank an euch alle!!!


Dachte schon ich hätte was falsch gemacht.  ;D
Muß jetzt endlich meinen Simulationskoffer fertig machen.

Aber eins macht mich jetzt doch Stutzig! Wenn ich einen Sollwert zur Temperatursteuerung eingebe der bleibt in der Simulation erhalten, also remanent. Jedenfals bei mir ???
Ist das normal?
Wenn ja ist alles OK.
Man wieder so ein kleine ertragbare Sofwarelücke was?  ;) :D

 Dank an euch

Kältegott