easy-forum
Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: Stefan Dechert am November 28, 2008, 11:07:57 Vormittag
-
Hallo,
ich kenn mich noch nicht so mit der easy aus, deshalb hier mein Problem vieleicht kann mir einer Helfen:
Ich habe einen Tank mit 10 Schaltern für die Füllhöhe in unterschiedlicher Höhe.
Kann ich den Bragraph mit den 10 Schaltern ansteuern?
Schalter 1 soll 10%
Schalter 2 soll 20%
...
Schalter 10 soll 100% auf dem Bargraphen darstellen.
Ich habe es bisher so gelöst das ich die 10 Schalter auf 10 schwarze vierecke im Display glegt habe und sobald die einzelnen Schalter in der Höhe kommen kommt das jeweilige Viereck.
Ein Bargraph wird sozusagen simuliert.
Gruß
Stefan
-
Hallo,
hab dir mal ein beispiel angehängt! Gibt aber sicher noch andere Lösungen!
Gruß
Elektropro
-
@ elektropro: Warum in jedem 2. Zyklus?
-
Hallo,
@Bimbo hast recht ist mir jetzt erst aufgefallen!
Normal gehört der Toggle Merker in die erste Zeile!
Gruß Elektropro
-
Hallo elektropro,
ist in deinem Beispiel egal. M96 ändert jeden Zyklus seinen Zustand und steuert somit jeden 2. Zyklus die DB neu an, weil jeden 2. Zyklus pos. Flanke.
Hallo Bimbo
Mich würde interessieren was du meinst. Kann deiner Frage nicht ganz folgen. Sicher gibt es auch noch andere Lösungen, die du, wenn vorhanden, ja auch kunttuen könntest. Ich findes es immer blöd andere zu kommentieren ohne einge Vorschläge bekannt zugeben.
Gruss
Jürgen
-
Ich Danke Euch allen recht Herzlich ;D.
Ich hätte nicht gedacht "dass ich schon nach einem Tag geholfen werde".
Ich kann das Forum nur weiterempfehlen.
Gruß
Stefan
-
du kannst mit jeden Schalter einen Wert in ein remanenten MB schreiben
diesen Dann kannst du zur Anzeige auf dem Bargraph legen.
Tschau