Titel: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: E-Herry am Dezember 05, 2008, 10:15:45 Vormittag
Hallo!
Brauche mal wieder eure Hilfe!
Ich soll denn Analogausgang von 0 - 10 Volt mit 2 Taster Steuern (rauf runter),und dann mit einem eingang
das verstellen des eingestellten Parameters sperren.Das ganze soll nach einen Stromausfall erhalten bleiben.
Ich hab schon ein bischen rumgeschaut aber nicht das richtige gefunden!
Danke im voraus!
Gruß
E-Herry
Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: E-Herry am Dezember 05, 2008, 10:18:02 Vormittag
Hi !
hab noch vergessen .ab welcher Easy kann man das realisieren?
Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: veltins54 am Dezember 05, 2008, 10:39:01 Vormittag
Hallo E-Herry,

das ist ab der easy 821 möglich,die Realisierung ist über einen auf und ab Zähler,
dessen Zählerstand auf den Analogausgang geschrieben wird, unter Umständen
noch über eine Werteskalierung.Der Zähler muss dann remanent gemacht werden
damit der wert auch bei Spannungsausfall erhalten bleibt.


Gruß veltins54
 
Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: veltins54 am Dezember 05, 2008, 11:07:11 Vormittag
Hallo E-Herry,

im Anhang mal ein Programm was deine Anforderungen erfüllt,nur das mit dem sperren
musst du noch einfügen.Dieses Programm ist nicht von mir,es wurde von heho
programmiert.

Gruß veltins54
Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: E-Herry am Dezember 05, 2008, 12:23:24 Nachmittag
Danke  veltins für das Beispiel!
Aber wie krieg ich das hin wenn der Strom weg ist damit der Wert erhalten bleibt!

Gruß E-Herry
Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: veltins54 am Dezember 05, 2008, 12:40:10 Nachmittag
Hallo E-Herry,

unter Projekt-Systemeinstellungen-Remanenz den Zähler remanent machen,damit
bleibt der wert im Zähler erhalten.
Ist aber im Programm schon eingestellt,nur geht es in der Simulation nicht(Fehler in der
Software)

Gruß veltins54
Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: KressSwiss am Dezember 05, 2008, 13:47:19 Nachmittag
Zitat
Fehler in der Software

Hallo Freunde
Das ist kein Fehler. Man könnte hier von einem Mangel sprechen.
KressSwiss

Im Anhang ein ScreernShot, über die Einstellung der Remanenz.
Im Bild: Counter 1 ist remanent.
Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: veltins54 am Dezember 05, 2008, 15:01:48 Nachmittag
Hallo KressSwiss,

man kann die Software auch schönreden,Fehler ist und bleibt ein Fehler.


Gruß veltins54
Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: DiRa am Dezember 05, 2008, 20:08:55 Nachmittag
Hallo veltins54,

man kann eine Software auch schlechtreden...

Auch die EASY-SOFT bietet noch in einigen Bereichen Verbesserungspotential.
In der Simulation werden bestimmte gerätespezifische Funktionen z.Z. nicht simuliert.

Nicht umgesetzte, aber wünschenswerte Funktionalitäten, sind keine Fehler !

Gruß
DiRa
 
Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: veltins54 am Dezember 06, 2008, 07:57:37 Vormittag
Hallo DiRa,

bevor du über Verbesserungspotenzial schreibst schau mal im Handbuch nach,
der Zähler der für das Programm remanent sein muss ist laut Handbuch auch
simulationsfähig(aber nur laut Handbuch) und das hat nichts mit Wunschdenken
zu tun.


Gruß veltins54
Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: Elektropro! am Dezember 06, 2008, 08:55:52 Vormittag
Hallo,

Veltins hat schon recht die Fehler der EASY SOFT sind einfach ein Problem! Ich persönlich kann damit Leben! Aber jemand der gerade mit der EASY anfängt und die Fehler nicht kennt und sich am Handbuch orientiert der kann dann ganz schnell verzweifeln!

Ich Hoffe das es Moeller irgendwann schafft DIE SEIT LANGEN BEKANNTEN FEHLER zu beheben!

Gruß

Elektropro!
Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: KressSwiss am Dezember 07, 2008, 15:14:56 Nachmittag
Zitat
...schau mal im Handbuch nach

Hey Veltins
Ich kann im Handbuch nichts dergleichen finden. Auf welcher Seite denn  ???
Grüssli
KressSwiss
Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: veltins54 am Dezember 07, 2008, 16:58:33 Nachmittag
Hallo KressSwiss,

im Handbuch habe ich konkret beim suchen nichts wiedergefunden.
Aber programmiere mal einen Zähler und einen Merker(Stromstoß)und mache beide remanent.
Mache das mal mit der 500ter und dann mit der 800ter dann wirst du den Fehler bei der 800ter
erkennen.Bei der 500 funktioniert es bei der 800ter nicht.
Und so ist es mit vielen Fehlern bei der einen geht es bei einer anderen nicht.

Gruß veltins54
Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: edu31 am Dezember 11, 2008, 14:15:56 Nachmittag
Hallo Veltins,

Also so perfekt funktioniert das bei easy500/700 auch nicht:

Wenn ich die Simulationsansicht verlasse und wieder erneut aufrufe, sind die Istwerte trotz Remanenzeinstellung auch wieder weg - auch dann, wenn ich im Programm überhaupt nichts geändert habe.

Hat das mit der Remanenz in der Simulation überhaupt jemals richtig funktioniert?

Gruß
Eduard
Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: KressSwiss am Dezember 11, 2008, 14:44:36 Nachmittag
Hallo.......
Die Remanenzeigenschaft der Daten wird in der Steuerungshardware gespeichert. Das heisst, nach dem Setzen der Remanenzticker muss einen Transfer in die Steuerung erfolgen. In der Software existiert somit keine Remanenz.
Auszug aus dem Handbuch:
Klicken Sie in das Kontrollkästchen Remanenz, um die remanente Istwert-Speicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wechseln Sie anschließend in die Kommunikations-Ansicht und übertragen Sie die geänderte Remanenzeinstellung aus dem Rollup-Dialog Programm über PC => Gerät vom Programmiergerät (PC) auf das Gerät.
Gruss
KressSwiss

 

Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: veltins54 am Dezember 11, 2008, 15:42:48 Nachmittag
Hallo edu31,

teste es mal in einer 500ter DC-RC da bleibt der Zählerstand und der Merkerzustand
erhalten.Um alles zu testen muss man es in jeder Steuerung und Version machen.
Wie schon geschrieben treten diese und andere Fehler in den Steuerungen unterschiedlich auf.

Anscheinend bin ich hier alleine der das als Fehler bemerkt bzw.bezeichnet.

Wenn die Remanenz in der 500ter funktioniert und in andren Steuerungen nicht,dann hat die 500ter Software einen Fehler. ??? 

Im Anhang mal ein Beispiel.

Gruß veltins54
Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: KressSwiss am Dezember 11, 2008, 16:34:17 Nachmittag
Hallo Veltins
Ich muss Dir recht geben  ::)
Ich habe in einem Easy 500 Programm den Zähler C8 remanent gesetzt. Und siehe da, es funktioniert in der Simulation.
Dann habe ich mit Gerät ersetzen auf eine 800er gewechselt. Hier funktioniert die Remanenz in der Simulation nicht, obwohl nach dem Tausch der C8 auch in dieser Steuerung remanent war. Zugegeben, da herrscht wohl eine Diskrepanz in der Logik.
Gruss
KressSwiss
Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: edu31 am Dezember 11, 2008, 16:56:44 Nachmittag
Hallo veltins54,
mein Testprogramm sah recht ähnlich aus. Ich habe auch bemerkt, dass beim Stoppen und erneuten Starten der Simulation der C08-Istwert (also die erfassten Zählimpulse) erhalten bleiben und dass das bei easy800 so nicht gegeben ist.
Das hat hier im Forum nach meinem Eindruck auch niemand bestritten.
Wie ich es schon beschrieben habe: Wenn man aber jetzt zurück in den Schaltplaneditor wechselt und dann wieder zurück in die Simulation, dann ist der Istwert wieder auf 0 geplättet - lässt sich auch mit deinem Programm schön nachvollziehen.
Damit hat das Ganze aber auch bei der 500 keinen großen Nutzen, denn wie wahrscheinlich ist es, dass jemand in den Editor wechselt, ohne dann auch am Programm etwas verändern zu wollen? Sollen die Remanenzdaten dann noch erhalten bleiben, auch wenn sie nicht mehr konsistent sind?

Ich habe in der EASY-SOFT Hilfe rauf und runter gesucht, aber alle Aussagen zum Thema Remanenz beschreiben nur das Geräteverhalten und nicht die Simulation.

Deshalb nochmal meine kleine Anfrage.

Gruß
Eduard
Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: veltins54 am Dezember 11, 2008, 17:23:34 Nachmittag
Hallo edu31,

es geht eigentlich darum das ich in der Simulation das ein und ausschalt verhalten
testen kann,und die Remanenz funktioniert in der 500 und der 700 in der 800 nicht.
Womit ich eigentlich ein Problem habe ist das ich mich auf die Simulation nicht
verlassen kann.Für mich ist auch kein Problem mit der Fehler zu leben(wenn ich sie kenne)
Doch es gibt Easy-einsteiger die an diesen Fehler verzweifeln.


Das hat hier im Forum nach meinem Eindruck auch niemand bestritten

Doch es wurde bestritten das das ein Fehler ist,es kann nicht sein das es bei einigen Steuerungen geht und bei anderen nicht.
Das betrifft leider auch andere Fehler die vorhanden sind,und zum teil seit mindestens
seit 2 Jahren nicht beseitigt wurden.

Gruß veltins54

Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: edu31 am Dezember 11, 2008, 19:38:05 Nachmittag
Nochmal hallo,

also wenn schon zitieren, dann bitte im richtigen Kontext!
Meine Aussage bezog sich auf die Erkenntnis, dass es einen Unterschied zwischen easy500 und easy800 gibt, das haben ja wir nun alle begriffen.
Ob dies einen gravierenden Fehler darstellt, der sofort behoben werden muss, darüber streiten sich offenbar die Geister. Wie ich ja auch schon angedeutet habe, reicht es mir eigentlich nicht, die Remanenz nur bis zum Verlassen der Simualtion zu haben. So etwas zu realisieren ist vermutlich auch nicht so einfach.
Da zur Remanenz in der Simulation nichts in der Doku steht, kann man auch nichts reklamieren. Natürlich wäre es schön, man könnte das Verhalten einen Geräteneustart nachvollziehen. Deshalb haben andere das wohl auch als Verbesserungsvorschlag eingestuft.

Was für Fehler sind denn noch in der Software? Hast du die eigentlich schonmal beim Moeller Support vorgebracht? Dann wird es nämlich amtlich und der zuständige Produktmanager bekommt davon auch mal Wind...

Schönen Abend noch
Eduard
Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: veltins54 am Dezember 11, 2008, 19:56:42 Nachmittag
Hallo edu31,

ich habe mich noch nicht an Moeller gewannt,weil ich Beruflich damit nicht arbeite
und es mir deshalb eigentlich auch  egal sein könnte was für Fehler die Software hat oder nicht.
Ich mache das nur aus Privatem Interesse,nach dem ausscheiden aus dem Berufsleben.
Ich stelle immer nur fest das einsteiger,beim Programm erstellen und testen damit
Probleme haben.


Für mich ist damit das Thema Fehler in der Software abgeschlossen,einige Fehler
wurden im Thema Verbesserungen schon behandelt.

Gruß veltins54
Titel: Re: Analog Ausgang 0 - 10 Volt
Beitrag von: Bimbo am Dezember 12, 2008, 12:25:59 Nachmittag
Nochmal hallo,

also wenn schon zitieren, dann bitte im richtigen Kontext!
Meine Aussage bezog sich auf die Erkenntnis, dass es einen Unterschied zwischen easy500 und easy800 gibt, das haben ja wir nun alle begriffen.
Ob dies einen gravierenden Fehler darstellt, der sofort behoben werden muss, darüber streiten sich offenbar die Geister. Wie ich ja auch schon angedeutet habe, reicht es mir eigentlich nicht, die Remanenz nur bis zum Verlassen der Simualtion zu haben. So etwas zu realisieren ist vermutlich auch nicht so einfach.
Da zur Remanenz in der Simulation nichts in der Doku steht, kann man auch nichts reklamieren. Natürlich wäre es schön, man könnte das Verhalten einen Geräteneustart nachvollziehen. Deshalb haben andere das wohl auch als Verbesserungsvorschlag eingestuft.

Was für Fehler sind denn noch in der Software? Hast du die eigentlich schonmal beim Moeller Support vorgebracht? Dann wird es nämlich amtlich und der zuständige Produktmanager bekommt davon auch mal Wind...

Schönen Abend noch
Eduard

Was heißt hier vorgebracht?

Diese Forum liegt unter "regulski.com"! Hat schon mal jemand geschaut, ob diese gewerbliche(!) Seite sonst noch irgendwelchen Inhalt hat? Nein? Dann ruf mal in Bonn bei EATON an und verlang einen Herrn Regulski.

Du kannst uns ja dann berichten, ob sich ein "Produktmanager" für die "Diskrepanz in der Logik" (Zitat Kress) interessiert!  ;D  ;D  ;D  ;D   ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D