Hallo easy Gemeinde
Brauche Hilfe bei einem Projekt
Ich habe eine easy 820 und will damit einen Inkrementalwertgeber ablesen
und in grad Anzeigen .
mein problem ist nicht das ablesen und anzeigen sondern die achse kann manuel von Hand verschoben werden und wenn diese bewegung zu schnell ist kommt die easy nicht mit.
Hat einer eine Idee ob es module von Möller oder sonst irgent etwas gibt um mein projekt zu realisieren .
-
Hi Andreas
Die Easy 800 stellt zwei schnelle Inkrementalwertzähler (Counter Incremental) CI01 und CI02 zur Verfügung. Die schnellen Zählereingänge sind fest mit den digitalen Eingängen I01, I02 oder I03, I04 verdrahtet, und zählen unabhängig von der jeweiligen Zykluszeit.
Die maximale Zählfrequenz beträgt 3 kHz. Ist da zu langsam?
Zur Hilfe
ftp://ftp.moeller.net/EASY/HTML-HELP/HelpD/Eigenschaftsfelder/FB_EASY800_MFD/ZaehCF.htm
-
Ja das ist zu wenig ich benötig mindestens 10 oder mehr
-
Hallo Andreas1,
dann kannst du die easy Control verwenden (CoDeSys) :)
:) ;) :D
Gruß Paul
-
ich werde es ausprobieren :-\