Hallo zusammen,
kann es sein, dass die Simulation des PW Bausteins für eine EASY 800 bzw MFD nicht möglich ist. Und wenn ja warum nicht?
Kann mir jemand ein Auskunft geben???
Gruß
roma0471
-
Hallo roma0471,
du hast Recht. Der PWM Baustein gehört zu den wenigen Dingen, die nicht simulierbar sind :'(
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Hallo Paul,
danke für deine Antwort. Ich will den PW Baustein für einen 335kW Bitzer Kältemittelverdichter zur Leistungsregelung (sogenannte Schieberregelung) einsetzen. Jetzt weiss ich auf jeden Fall, dass der Baustein geht. :)