easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Niels65 am Dezember 17, 2008, 08:25:40 Vormittag

Titel: EasySafety + 822 über NET verbinden
Beitrag von: Niels65 am Dezember 17, 2008, 08:25:40 Vormittag
Guten Morgen,

Ich möchte wie oben beschrieben eine ES4P-221-DMXD mit einer 822+620 über EasyNet verbinden.
Ich habe nun das Problem, dass ich die Ein- und Ausgänge der Safety nicht auf das Net über SN- und RN-Bausteine senden kann. Gibt es da eine andere Möglichkeit? Ich möchte einige Eingänge der Safety in der 822 auslesen.

Hätte es auch besser gefunden wenn man alle Geräte mit einer Software programmieren hätte können.

Gruß Niels

 
Titel: Re: EasySafety + 822 über NET verbinden
Beitrag von: emstr am Dezember 17, 2008, 08:44:14 Vormittag
Hallo,

eine Frage:
Hast du die Befehle nicht oder funktioniert es im Hardware Test nicht.
Habe es eben ausprobiert und zu Programmieren mit der safety und easysoft Software funktioniertes es. Leider kann man es durch die zwei verschiedenen Programme nicht simulieren.

Gruß Emstr
Titel: Re: EasySafety + 822 über NET verbinden
Beitrag von: Niels65 am Dezember 17, 2008, 09:27:27 Vormittag
Ich habe die Schaltflächen für SN und RN nicht in der Auswahl bei SafetySoft. Hardwareseitig habe ich noch nichts ausprobiert. Und das die Simulation nicht funzt war mir voher schon bewust.
Titel: Re: EasySafety + 822 über NET verbinden
Beitrag von: emstr am Dezember 17, 2008, 12:31:13 Nachmittag
Hallo,
hast du in der safety software unter Projekte "sonstige Netgeräte -> Net Teilnehmer" einen weiteren Netteilnehmer mit eingebunden ? Nur dann werden auch die Befehle SN / RN im Standartschaltplan sichtbar.

Gruß EMSTR
Titel: Re: EasySafety + 822 über NET verbinden
Beitrag von: Niels65 am Dezember 17, 2008, 13:24:33 Nachmittag
Danke, da war der Fehler.

Gruß Niels
Titel: Re: EasySafety + 822 über NET verbinden
Beitrag von: Knodelpa am Dezember 17, 2008, 22:28:51 Nachmittag
Hallo Niels,

warum zwei Softwarepakete ? Auf den ersten Blick logisch erscheint, die neue easy Safety in bereits vorhandene easysoft Pro zu integrieren. Wenn du aber berücksichtigst, dass die easysot Safety vom TÜV zertifiziert ist, dann ist sicher schnell klar warum es zwei Pakete gibt.

Wäre die easy Safety in die easysoft Pro integriert müsste bei jeder kleinen Änderung der TÜV eingeschaltet werden, würde die easysoft Pro sicher sehr beschränken !!!
 
:) ;) :D
Gruß Paul
Titel: Re: EasySafety + 822 über NET verbinden
Beitrag von: Bimbo am Dezember 18, 2008, 12:28:38 Nachmittag
Hallo Niels,

warum zwei Softwarepakete ? Auf den ersten Blick logisch erscheint, die neue easy Safety in bereits vorhandene easysoft Pro zu integrieren. Wenn du aber berücksichtigst, dass die easysot Safety vom TÜV zertifiziert ist, dann ist sicher schnell klar warum es zwei Pakete gibt.

Wäre die easy Safety in die easysoft Pro integriert müsste bei jeder kleinen Änderung der TÜV eingeschaltet werden, würde die easysoft Pro sicher sehr beschränken !!!
 
:) ;) :D
Gruß Paul



Und teurer würde es auch werden! Beide Pakete!
Titel: Re: EasySafety + 822 über NET verbinden
Beitrag von: Knodelpa am Dezember 18, 2008, 19:18:11 Nachmittag
@All

Zitat
Und teurer würde es auch werden! Beide Pakete!

;D ;D ;D Das Softwarepaket easysoft Safety enthält kostenlos auch eine easysoft Pro 6.30  :D :D :D
 
:) ;) :D
Gruß Paul