easy-forum

Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: henry am Januar 10, 2009, 16:44:54 Nachmittag

Titel: Analogsignale interpolieren
Beitrag von: henry am Januar 10, 2009, 16:44:54 Nachmittag
Hallo EASYer

ich will'n Kühlschrank bauen...   ;)
...in dem sollen 2 Fühler an verschiedenen Stellen die Raumtemperatur überwachen. Wie lässt sich einfach zwischen diesen beiden Werten interpolieren
um bei Verlassen einer Hysterese eine (oder mehrer) Ausgänge zu schalten ?

Vielleicht wurde ähnliches schon mal angeschnitten.....brauchbares konnte ich jedoch in der Suche noch nicht finden....also vielen Dank für eure Denkanstösse.

Gruss....Heinrich
Titel: Re: Analogsignale interpolieren
Beitrag von: Maikky am Januar 10, 2009, 18:29:38 Nachmittag
Hallo henry

Meinst Du mit "interpolieren", dass der Mittelwert aus beiden Eingängen mit einem Sollwert verglichen werden soll? Im Anhang findest Du ein Beispiel für diesen Fall.

Falls Du etwas anderes meinst, bitte nochmal verdeutlichen.

Gruß Maikky



 
Titel: Re: Analogsignale interpolieren
Beitrag von: henry am Januar 10, 2009, 18:54:07 Nachmittag
Hi Maikky,

dein Beispiel trifft den Nagel.....vielen Dank.
Evtl. komm ich noch mal drauf zurück, wenn dieser Teil im großen Ganzen angepasst und eingebunden ist....

Gruss......Heinrich
Titel: Re: Analogsignale interpolieren
Beitrag von: Mr. Spok am Januar 12, 2009, 07:54:25 Vormittag
Hallo und guten morgen,

interpolieren ist aber was anderes

http://de.wikipedia.org/wiki/Interpolieren

mit dem Werteskalierungsbaustein kann man z.B. linear interpolieren.

mfG Jan