Schön Guten Tag an alle,
ich habe volgenes problem und zwar sind mein arbeitskolege und ich auf die idee gekommen unsere maschine die wir selber gebaut haben mit eine easy steuerung zu steuern.Wir sind aber einfach nicht in der lage ein programm zuschreiben das auch hin haut. ich beschreibe mal die anlage.
Die Maschine wird über einen Fußtaster gestartet, dann soll ein pneumatikventil angesteuert werden wodurch ein luftzylinder ausgelöst wird.ein weiterer luftzylinder soll nach 20 sek. ausgelöst werden und nach 20 sek. sollen dann die luftzylinder spanungsfreigeschaltet werden damit der gleiche ablauf wieder gestartet werden kann.
Eingänge:
S1= Fußstater
Ausgänge:
K1= Luftzylinder 1
K2= Luftzylinder 2
ich hoffe ihr könnt mit der beschreibung was anfangen. Und könntet uns bei dem Programm behilflich sein.
-
Hallo björn87,
welche Easy 512 ist es? (genaue bezeichnung
was bedeutet Ablauf neu starten,(Fußtaster neu betätigen startet neuen Zyklus?
Gruß veltins54
-
Hallo Björn,
im Anhang mal ein Beispiel wie es funktionieren könnte.
Gruss
Jürgen
PS: Habe mit I2 deiner Vorgabe noch einen Sicherheitsstop (ist kein NOTAUS) angefügt. Für die restlichen Sicherheiten der Anlage habt ihr Sorge zu tragen.
-
Hallo
Habe das Programm von Veltins getestet. Funktioniert einwandfrei. Wichtig:
In der Simulation muss der I2 als Öffner konfigutiert werden, oder eingeschaltet sein.
Gruss
KressSwiss
-
Hallo KressSwiss,
danke für die Blumen,aber das Programm ist nicht von mir.
Gruß veltins54
-
Sorry
@Veltins
Ich bin es mir anscheinend gewohnt, dass viel Brauchbares in diesem Forum von Dir kommt.
@Jürgen
Das Kompliment geht diesesmal an Dich.