easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: balu am Januar 27, 2009, 16:21:27 Nachmittag
-
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und hoffe bei euch eine Antwort auf folgendes Problem zu finden...
Ich möchte z.B. an den Eingang I1 (Easy 512 ACRC) den Schaltkontakt von einem Infrarot Bewegungsmelder anschließen.
Das Problem ist nun, dass das Schaltsignal vom Bewegungsmelder je nach Hersteller eine vorgegebene Zeit anliegt, z.b. 2s (min Zeiteinstellung). Auf Grund des Programmes benötige ich allerdings nur einen kurzen Impuls für die weitere Signalverarbeitung.
Signal setzen und positive Flanke habe ich bereits probiert, funktioniert aber nicht.
Wie gesagt, ich bräuchte nur einen kurzen Impuls, egal wie lange das Eingangssignal anliegt.
Ich hoffe, ihr versteht mich ???
Besten dank im Voraus :)!!!
Gruß, balu
-
Hallo balu,
im Anhang mal ein Beispiel wie man es lösen kann.
Gruss
Jürgen
-
Hallo balu,
das Beispiel von Jürgen geht dafür auf jeden Fall,aber auch die Funktion positive Flanke, wenn nicht
mach du da was nicht richtig.
Im Anhang mal ein Beispiel mit der Flankenauswertung.
Gruß veltins54
-
Hallo balu,
hier noch eine Möglichkeit einen Impuls zu erzeugen.
Gruß hmai
-
Viiiielen Dank für eure Hilfe!!!
Das Problem beschäftigt mich seit Wochen, jetzt klappt aber alles einwandfrei 8)
Gruß,balu
-
Das Problem beschäftigt mich seit Wochen,
Dann musst Du eben das nächste mal früher kommem. Die Hilfe war zwar nicht von mir, weil Velins meistens schneller ist. Aber Danke für das Feedback. Das ist nicht immer selbstverständlich.
Grüssli
KressSwiss