easy-forum
Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: casa100 am Januar 28, 2009, 19:48:17 Nachmittag
-
kann keine Daten austauschen
-
Hast du das easyNet Konfiguriert ??
Gruß EMSTR
-
bin zum ersten mal mit Net beschäftigt, möchte einen Merker setzen wenn eine Störung ist und dann das als Text anzeigen welche einstellungen brauche ich dafür und wie kann ich überprüfen ob es läuft
-
ja aber ich bin mir absolut nicht sicher ob es richtig ist, habe mir auch Möller Tranig angesehen auch so eingestellt aber es will nicht
-
habe die Datei da wenn sie dir was hilft
-
???
-
Wenn du 2 Steuerungen im Netz betreiben möchtest, mußt du das NEtz erst konfigurieren.
Stöber mal hier im Forum ein bißchen, es existiert hier eine super Anleitung, ich glaub von Kressswiss.
Mit deinen Daten gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Beide Steuerungen haben ein eigenes Programm, dann musst du mit PT und GT Bausteinen arbeiten.
2. Nur eine Steuerung hat ein Programm, dann kannst du auf die EIN / und AUSGÄNGE der anderen Steuerung über die Software mit z.B. 2I01 auf den Eingang I01 der 2. Steuerung zugreifen.
Gruß EMSTR
-
pt und gt habe ich schon getestet will aber auch nicht ich suche mal TX
-
es existiert hier eine super Anleitung, ich glaub von Kressswiss
Hallo
Die Anleitung heist EASY-NET.pdf und ist von Knodelpa.
Zur Anleitung hier klicken (http://easy-forum.net/index.php?topic=1532.0) (Starter Clip im Thread)
Eine wirklich gute Sache ;) ;) ;)
-
Danke für den Tip, heute morgen in der Arbeit gleich getestet und es läuft, Super Forum man findet sehr viel