Hallo zusammen,
möchte in einem Energiemanagmentsystem den Aktuellen Stromverbrauch anzeigen sowie kumulieren.(5 Zähler)
Hab für den Job eingens ne EasyControl EC4P-222-MTAD1 abgestellt.
Was ist da wohl die einfachste Beschaltung bzw. hat jemand schonmal sowas realisiert?
Gruss
Matthias
-
Hallo Matthias,
was kriegste denn für Eingangssignale analog oder Imp/kWh.
mfG Jan
-
Ich hatte mal was ähnliches probiert, habs dann aber wieder verworfen. Ich wollte damals eine komplette Energieoptimierung programmieren. Im Anhang meine Versuche.
mfG JAn
-
Hallo Jan,
ist ein reiner Impulsausgang.
Zählen sollte kein Problem sein, nur wieviel volt brauch ich am digitaleingang für ne binäre 1?
Hab grad leider den falschen Rechner, kein CoDeSys.Ich schau sobald ich wieder an den rechner komme mal in dein file rein.
Gruss
Matthias
-
wieviel volt brauch ich am digitaleingang für ne binäre 1?
Hallo Mathias
24VDC. Genaue Angaben siehe ScreenShot im Anhang
Gruss
KressSwiss
-
Hallo snork,
kannst das Signal ja auch auf einen analogen Input legen und mittels Schwellwertschalter auswerten.
Und genau 24VDC brauchst Du auch nicht. Bei den I6, I7 z.B. reichen schon > 8V DC. Aber das steht ja alles in KressSwiss´s Screenshot.