easy-forum

Deutsch - Hardware => easyControl => Thema gestartet von: dwod am Februar 21, 2009, 22:06:35 Nachmittag

Titel: easyControl und easySafety
Beitrag von: dwod am Februar 21, 2009, 22:06:35 Nachmittag
Hallo,

wir wollen in der Firma eine Maschine automatisieren. Im Moment wird Moeller favorisiert, da auch die Sicherheit mit
easyControl ausgeführt werden kann.
Nach dem Studium der (etwas verwirrenden) Dokumentation wollte ich folgende Konfiguration aufbauen :

Alle Module mit easyNET verlinken.
Master-Modul : EC4P (die kann wohl mehr als die easy800 mit ihren 255 Netzwerken).
Modul 2 : easySafety (schreibt nur nichtsichere Daten auf den Bus)
Modul 3 - 8 : E/A Erweiterung für EC4P

Bei den E/A-Erweiterungen bin ich nicht sicher, ob ich auch die Module MFD-R16 / MFDT16 nehmen kann oder ob es
der Typ easy618-DE-RE sein muss ?

Bestellen wollten wir die Starterkits easySafety (ES4P-221-DMXD1) und easyControl (EC4P-221_MTXD1)
dann müssten wir doch die komplette Software haben.

Für Euere Meinung wäre ich dankbar

Gruss

Wolfgang


P.S.
Stimmt es, dass die PS4 in diesem Jahr aus dem Programm genommen wird ? (Die wollte ich zuerst nehmen)
Titel: Re: easyControl und easySafety
Beitrag von: Bimbo am Februar 22, 2009, 12:09:47 Nachmittag
Die Erweiterungen MFD... passen nur auf MFD

Die Erweiterungen 6xx passen auf EASY ab 6xx (7xx, 8xx Control und MfD)
Titel: Re: easyControl und easySafety
Beitrag von: KressSwiss am Februar 22, 2009, 13:37:46 Nachmittag
Zitat von: dwod
......dann müssten wir doch die komplette Software haben

Hallo Wolfgang
In den Starterkits ist die jeweilige Software enthalten.
Titel: Re: easyControl und easySafety
Beitrag von: Knodelpa am Februar 22, 2009, 13:50:28 Nachmittag
Hallo dwod,

Moeller nimmt die PS4 nicht aus dem Programm, die PS4 läuft weiter !!!
 
:) ;) :D
Gruß Paul