Betrifft Analogeingänge der 800er DC-Typen:
In der EASY-SOFT 6 Hilfe steht unter
-Analogein- und ausgänge der easy800-Geräte verknüpfen:
I7 (IA01)
I8 (IA02)
I10 (IA03)
I11 (IA04)
In meinem Handbuch zur 800er-Serie steht in h1423d.pdf aber aus Seite 45 (08/04 AWB2528-1423D) was anderes:
Analog-Eingänge anschließen
Über die Eingänge I7, I8, I11 und I12 können Sie auch
analoge Spannungen im Bereich 0 bis 10 V anschließen.
Es gilt:
• I7 = IA01
• I8 = IA02
• I11 = IA03
• I12 = IA04
Die Auflösung beträgt 10 Bit = 0 bis 1023.
Als Neuling, der sich bisher nur in der Theorie mit dem Gerät befasst hat, wüßte ich jetzt schon, welches die richtigen Analogeingänge sind!
Wer weiß es definitiv ?
-
Hallo Epoxy.
Die Angabe im Handbuch ist korrekt.
- I7 = IA01
- I8 = IA02
- I11 = IA03
- I12 = IA04
Gruß Maikky
-
In der EASY-SOFT 6 Hilfe steht unter .......
Hallöchen
Dein Handbuch schein etwas veraltet. Druckfehler? Nach AWB2528-1423 aus der Easy-Soft Hilfe gilt eindeutig:
Siehe ScreenShot von Seite 45 im Anhang
-
Hallo Epoxy.
Die Angabe im Handbuch ist korrekt.
- I7 = IA01
- I8 = IA02
- I11 = IA03
- I12 = IA04
Gruß Maikky
Danke, an den Praktiker.
Ich nehme I11 als (IA03) und I12 als (IA04)
Kann und soll man eigentlich
Analogeingänge und schnelle Frequenzzähler im Schaltplan mit Merkern MW verdrahten,
oder nur direkt im jeweiligen Funktionsbausten z.B. der LS-Wertskalierung bzw. dem CF-Frequenzzähler.
Grüße Epoxy
Im Anhang die fehlerhafte Zuordnung der Analogeingänge in der Easy-Soft 6-Hilfe
-
Kann und soll man eigentlich Analogeingänge und schnelle Frequenzzähler im Schaltplan mit Merkern MW verdrahten, oder nur direkt im jeweiligen Funktionsbausten z.B. der LS-Wertskalierung bzw. dem CF-Frequenzzähler?
Hallo Epoxy
Die analogen Messdaten können mit nahezu allen Funktionsbausteinen überwacht oder auswertet werden, die über einen Eingang für numerische Operanden verfügen. Der Funktionsbaustein D (Textanzeige) ermöglicht, den Analogwert zu skalieren und in verschiedenen Formaten auf dem Geräte-Display anzuzeigen. Ein Umweg über MB's oder MW's ist daher meist nicht erforderlich.
-
Hallo Epoxy,
bei den Bausteinen CH, CF, CI (Digitalauswertung) ist eine direkte Belegung der dazu gehörenden Digitaleingänge erforderlich (siehe in Easy-Soft-Hilfe), alle Analogauswertungen kannst du wie von dir geschrieben über Skalierbausteine usw. ausführen.
Gruss
Jürgen
-
bei den Bausteinen CH, CF, CI (Digitalauswertung) ist eine direkte Belegung der dazu gehörenden Digitaleingänge erforderlich (siehe in Easy-Soft-Hilfe), alle Analogauswertungen kannst du wie von dir geschrieben über Skalierbausteine usw. ausführen.
Danke Jürgen, das hatte ich auch gestern schon rausbekommen, als ich meine Simulation abgespielt habe.
Die Analogsignale erst auf Merker zu geben, und erst dann mit einem Funktionsbaustein zu bearbeiten funktioniert definitiv nicht ! Wollte ich auch nur machen, damit ich im Schaltplan sehe, daß ich den Analogeingang bereits benutzt habe.
Schöne Grüße
Epoxy
-
@ epoxy:
In meiner Hilfe steht es korrekt. Du solltest gelegentlich deine Easy-Soft aktualisieren.
-