easy-forum

Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: Elektropro! am März 23, 2009, 18:48:13 Nachmittag

Titel: EASY mit Relais Ausgängen und EVG´s
Beitrag von: Elektropro! am März 23, 2009, 18:48:13 Nachmittag
Hallo,

Laut beschreibung kann eine EASY mit Relais Ausgängen 8A Ohmische Last schalten oder 3A induktive Last! das würde ja heißen ich kann nur pro Ausgang 11 EVG´s mit 58W schalten!
Sehe ich das richtig??
Hat jemand schon erfahrungen damit gemacht?
Geht da nicht mehr?

Bitte keine Theorie Stunde brauche berichte aus der Praxis!!!

Danke im Voraus!

Gruß

Titel: Re: EASY mit Relais Ausgängen und EVG´s
Beitrag von: Bimbo am März 24, 2009, 12:30:59 Nachmittag
Praxisbericht:
Mehr induktive Last als angegeben ergibt immer einen hohen Relaisverbrauch.


Sind die Relais dann in einer EASY eingebaut, wird´s teuer (das ist aber wieder Theorie)!
Titel: Re: EASY mit Relais Ausgängen und EVG´s
Beitrag von: opajan am März 24, 2009, 13:18:17 Nachmittag
Aus der Praxis:
die Leistung geht über Vorschütz oder Koppelrelais, wenn möglich mit manueller Betätigung für den Fall, daß die Steuerung kaputt geht.....somit ist ein Notbetrieb möglich.
Titel: Re: EASY mit Relais Ausgängen und EVG´s
Beitrag von: KressSwiss am März 24, 2009, 16:19:34 Nachmittag
Zitat von: Elektropro
Bitte keine Theorie Stunde brauche berichte aus der Praxis!!!

Bei mir gibt es immer praxisnahe Beiträge  ;)
 
Im Anhang:
ScreenShot aus Handbuch Seite 325
Titel: Re: EASY mit Relais Ausgängen und EVG´s
Beitrag von: Elektropro! am März 25, 2009, 20:05:41 Nachmittag
Danke für die Antworten!  :)

@ opajan: koppelrelais sind leider nicht möglich kein Platz und kein Budget

@ KressSwiss: Danke für dein Bild das hilft mir weiter!

Gruß

Elektropro!
Titel: Re: EASY mit Relais Ausgängen und EVG´s
Beitrag von: KressSwiss am März 26, 2009, 20:43:35 Nachmittag
Zitat von: Elektropro
kein Platz und kein Budget

Kein Platz? Nun das kann ich gelten lassen. Kein Butget hingegen eher weniger. Am Ende wid es teurer. Da muss ich Bimbo schon recht geben.  ;)

Gruss
KressSwiss
Titel: Re: EASY mit Relais Ausgängen und EVG´s
Beitrag von: Bimbo am März 26, 2009, 21:06:07 Nachmittag
Von Phoenix gibt´s 6mm breite Relais mit Stecksockel (falls dann doch mal...)!

Mit dem Budget wirds dann aber gar nix!
Titel: Re: EASY mit Relais Ausgängen und EVG´s
Beitrag von: RS am Mai 13, 2009, 21:46:42 Nachmittag
Hallo Elektropro,

ich weiß nicht ob die Kontakte der Easy C-Last-fähig sind  :-\, ansonsten verbrennen Dir die Kontakte. :(
Für mich muß die Last über Relais und Schütze geschalten werden , allein schon weil die EVGs diese wahnsinnigen Einschaltströme haben. ;)

Gruß Rainer
Titel: Re: EASY mit Relais Ausgängen und EVG´s
Beitrag von: KressSwiss am Mai 14, 2009, 12:03:42 Nachmittag
Nicht kompensierte Vorschaltgeräte sind eigentlich kein Problem. 10 Stück bei 58 Watt sollten nicht überschritten werden. Heute hat man ja sowieso elektronische EVG's die keine Kompensationskondensatoren enthalten.
Trotzdem:
Ich würde ebenfalls externe Hilfsreiais empfehlen. Wenn an einer Lampe einen Kurzschluss produziert wird, ist das interne Relais der Easy futsch.

Gruss
KressSwiss