Zustand:
EASY 800 Version6.x
Ethernet-Gateway
angeblich mal funktioniert (zusammen)
am Gateway hat definitiv jemand "herumkonfiguriert"
keine Verbindung
Initialisieren über 800er geht ab Ver. 10.x
Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht nur die Netzwerkparameter, sondern auch die Schnittstelleneinstellungen (am Gateway) verstellt wurden! >:(
Hat mir Jemand da draußen die kompletten Einstellungen für das Gateway?
-
Verbindung sollte mit dem EASY209-SE Konfigurator möglich sein.
Werkseinstellungen sind wie folgt...
Serielle RS232-Schnittstelle:
Baudrate: 9600
Datenbits: 8
Parität: NO
Stopbits: 1
Handshake: wird nicht unterstützt
-----------------------------------
Ethernet-Schnittstelle:
IP-Adresse: 0.0.0.0
Subnet-Maske: 0.0.0.0
Standard-Gateway: 0.0.0.0
Remote IP-Adresse: 0.0.0.0
Portnummer 10001
Remote Port 00000
Die Etherneteinstellungen müssen natürlich an die eigene Umgebung angepaßt werden.
Gruß
Werner
edit: LINK entfernt.
-
Der Link funktioniert bei mir nicht! :o
-
moin akm
nimm diesen link
http://www.moeller.net/de/support/servicequick.jsp?id=819
da hab ich noch einen
http://www.moeller.net/de/products_solutions/motor_applications/control/easy/easy-ethernet.jsp
gruss pepp