Hallo hab ein kleines Problem,
MFD80
hab schon so manche Zähler in ein Programm programmiert doch nun stehe ich vor einem rätsel!
Hab den Zähler eingebaut das er zählt wenn der Merker ein Signal bekommt.
Der zähler zählt ganz normal bis zu seinem Vorgegebenen Wert.
Anschließend setzte ich den Zähler durch die DEL Taste wieder zurück auf den Wert null.
Das klappt auch :D.
Nur wenn ich mein Programm wieder neu starten möchte, dann zählt mein Zähler nicht obwohl mein Zähler im Programm ein Signal bekommt. Wie ist das möglich? :o

Über hilfreiche Tipps wäre ich dankbar
PS:Unten ein kleiner Teil vom Prog.
Titel: Re: Zykluszähler
Beitrag von: Elektropro! am Juni 18, 2009, 16:54:56 Nachmittag
Hallo kann das sein das etwas von deinen programm fehlt?
T18 im spulen pfad???

Gruß

Elektropro!
Titel: Re: Zykluszähler
Beitrag von: veltins54 am Juni 18, 2009, 18:20:28 Nachmittag
Hallo neubma,


bleibt vieleicht reset aktiviert nach betätigen der DEL-Taste
Stell mal dein gesamtes Programm ein,der Ausschnitt allein nutzt nichts.

Gruß veltins54
Titel: Re: Zykluszähler
Beitrag von: neubma am Juni 19, 2009, 07:22:55 Vormittag
Guten morgen hab das Programm mit absicht nur so kurz gehalten weil des Programm sehr lang ist!aba für euch lade ich es mal hoch!Zykluszähler C01 und C32 funktionieren nicht
Titel: Re: Zykluszähler
Beitrag von: Maikky am Juni 19, 2009, 08:33:06 Vormittag
Hallo neubma.

Bei dem Reseten Deiner Zähler über die Visualisierung musst Du beachten, dass das Setzen der
Variablen dauerhaft ist (Schalterfunktion), d.h. es wird die ganze Zeit auf 0 zurückgesetzt.

Im Anhang ist ein Beispiel, wie es über den Umweg Merker geht.

Gruß Maikky

 

Titel: Re: Zykluszähler
Beitrag von: veltins54 am Juni 19, 2009, 09:12:01 Vormittag
Hallo neubma.

es ist genau so wie ich es vermutet hatte Reset bleibt aktiv,mache es so wie Maikky es beschrieben hat dann geht es.

Gruß veltins54
Titel: Re: Zykluszähler
Beitrag von: veltins54 am Juni 19, 2009, 09:32:38 Vormittag
Hallo neubma.

ich habe dir mal in deinem Programm eine andere Variante für C32 eingefügt.
Es funktioniert durch 2 maliges betätigen der DEL-Taste,und wird in der Viso angezeigt.

Gruß veltins54
Titel: Re: Zykluszähler
Beitrag von: neubma am Juni 19, 2009, 12:08:05 Nachmittag
Okay!auf meinem MFD Dsplay geht das nicht das reseten geht aba das zählen funktioniert nach dem resten nicht mehr
Titel: Re: Zykluszähler
Beitrag von: veltins54 am Juni 19, 2009, 17:18:54 Nachmittag
Hallo neubma.

habe es mir noch mal angesehen,in der Simulation geht es.

Gruß veltins54
Titel: Re: Zykluszähler
Beitrag von: veltins54 am Juni 20, 2009, 08:56:11 Vormittag
Hallo neubma.

erkläre mal genauer was auf deinem Display nicht geht,und beobachte mal den Zähler in der sim.
in der Bausteinansicht ob Reset gesetzt bleibt.