Hallo Freunde,
ich habe auf meinem Schreibtisch ein MFD AC CP8 NT liegen mit der Versionsnummer 09-xxxxxxxxxxx.
Die höchste Versionsnummer die in der EASYSOFT PRO 6.30 ( gerade update durchgeführt ) auswählbar ist, ist die 08-xxxxxxxxxx.
Kann mann das Gerät nun nutzen?
Gruß Nomat
-
Hallo Nomat.
Eine höhere Hardwareversion ist kein Problem. Der Funktionsumfang der niedrigeren
Version ist enthalten und - wenn überhaupt - nur erweitert.
Wenn ich mich recht erinnere steht in der EasySoft auch "ab der Geräte-Versionsnummer".
Gruß
Maikky
-
Hallo Nomat.
wie Maikky schon geschrieben hat, gilt es immer ab Version xxxxxx.
Damit ist es kein Problem eine höherwertige Version zu verwenden.
Gruß veltins54
-
Vielen Dank für Eure Antworten,
habe nun gestern tatsächlich den Versuch gestartet - und siehe da kein Problem im Einzel Modus.
Das Gerät in meine vorhandene Net Konfiguration einzufügen hat allerdings min. 10 Lebensjahre gekostet. Nach 2 Stunden war das Problem dann allerdings auch gelöst.
MfG Nomat