Hallöchen
Ich habe eine Problem mit einem easy 719 AC RCX
ich möchte das Relais für eine Staubsauger Steuerung verwenden
unser staubsauger hat 6 Filter jeder Filter ist mit einem Druckluft Magnetventiel ausgerüstet
Die Druckluft Magnetventile werden benötigt um die Filter zu Reinigen. Es sollten alle 30 Senkunden eines der 6 Magnetventile angesteuert werden, alle Magnetventiele ein mal und wenn alle durch sind sollte das Programm von vorne anfangen
habt ihr da eine Idee
-
Hallo
wie lange sollen die Magnetventile angesteuert bleiben (30 sek)lang oder weniger.
Gruß veltins54
-
Hallo
hier mal ein Beispiel dazu.Habe noch etwas geändert in Version 1.
Gruß veltins54
-
Danke für dien Muster ist super
die Magnetventile sollten jedoch nur 0.5 Sekunde angesteuert werden und die 30 Sekündige Pause zwichen den einzelnen Magnetventiele
mit welchem Parameter kann ich das Verstellen an sonsten ist alles Perfekt
-
Hallo
wenn sie nur 0,5 sek angesteuert werden sollen muss das Programm geändert werden.
Gruß veltins54
-
Hallo
hier mal die geänderte Version,Sorry die Displayanzeige musst du aus dem Programm löschen,
habe ich übersehen deine Steuerung hat ja kein Display.
Gruß veltins54
-
Danke Hat alles super funktioniert