easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Hacky am August 27, 2009, 18:24:08 Nachmittag

Titel: Drehzahl einer Pumpe mit Frequenzumrichter
Beitrag von: Hacky am August 27, 2009, 18:24:08 Nachmittag
Hallo,

ich scheiter gerade mal wieder an folgendem Problem:
Ich möchte eine Tauchpumpe drehzahlgesteuert über einen Frequenzumrichter betreiben.

Der Sollwert des Drucks ist 7 bar.
Dieser sollte nach Möglichkeit konstant gehalten werden.

Den Druck messe ich über einen Drucktransducer mit 0-10V Signal. Dies wandel ich über den Wertskalierungsbaustein um.
Somit kann ich am Display immer den aktuellen Druck im Rohrsystem ablesen.

Nun soll die Pumpe aber lastabhändig geregelt werden und dafür benötige ich eure Hilfe.
Der Frequenzumformer soll mit einem Analogsignal von 0-10 V versorgt werden.

Nun aber meine Fragen:

1. Welcher Baustein ist für die Aufgabe geeignet?
2. Wie muss die Datenumwandlung erfolgen?
3. Welche Punkte müssen beim Betrieb von einem Frequenzumrichter berücksichtigt werden (easy)?


Ich freue mich über eure Antworten...

Gruß

Hacky
Titel: Re: Drehzahl einer Pumpe mit Frequenzumrichter
Beitrag von: pepp am August 27, 2009, 23:09:51 Nachmittag
hi Hacky

schau dir mal den Baustein PID Regler an

gruss pepp
Titel: Re: Drehzahl einer Pumpe mit Frequenzumrichter
Beitrag von: Hacky am August 27, 2009, 23:54:26 Nachmittag
Hi Pepp,

den Baustein hab ich mir schon unter die Brust genommen.
Programmiert habe ich diesen folgendermaßen:

Schließer und EN-Schütz.

Die Parameter lauten:

I1: MW - 11 (hier wird per Software (Leitstand) der benötigte Druck übertragen)
I2: MW - 12 (hier schreibt der Wertskalierungsbaustein die umgeformten Druck rein)

KP: 80 als NU-Konstante
TN: 3.0 Sek. als NU-Konstante
TV: 3.0 Sek. als NU-Konstante
TC: 2.0 Sek. als NU-Konstante
MV: 1000 als NU-Konstante

QV: MW - 13

Dann lege ich wieder einen Wertskalierungsbaustein an, um die Ausgabe 0 - 1023 in 0-10 Volt zu ändern. Vom Wertskalierungsbaustein geht es dann auf einen Analogausgang und von dort in den Frequenzumformer.

Über irgendwie will das ganze nicht so, wie ich mir das denke :-(



Titel: Re: Drehzahl einer Pumpe mit Frequenzumrichter
Beitrag von: Maikky am August 28, 2009, 01:41:30 Vormittag
Hallo Hacky.

Hier findest Du ein gut beschriebenes Beispiel

http://easy-forum.net/index.php?topic=2132.msg9548#msg9548

Gruß
Maikky