easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: lhoem am August 31, 2009, 13:40:56 Nachmittag
-
Hallo!
Folgendes Problem: Habe einen Motor, der nach dem Ausschalten (über I1) für 5 Minuten nicht wieder eingeschaltet werden darf! Danach wieder ganz normal durch drücken des Schalters I1 laufen soll.
Hat da Jemand ein Beispiel oder Tipp für mich?
Gruß
Lothar
-
hallo Lothar
habe eine kleines demoprogr. angefügt, verzögerung 20sec.
viel spass beim testen
Gruss Kurt
-
Hupps Ihr seit ja Flott hier! ;)
Allerdings habe ich eine 500er im Einsatz ist das Damit auch möglich?
Gruß
Lothar
-
Hallo Ihoem.
Mit einer kleinen Ergänzung ja (siehe Anhang)
Gruß
Maikky
-
Geil!
Danke!
Gruß
Lothar