easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: lhoem am August 31, 2009, 13:40:56 Nachmittag

Titel: Zeitliche Wiedereinschaltsperre
Beitrag von: lhoem am August 31, 2009, 13:40:56 Nachmittag
Hallo!

Folgendes Problem: Habe einen Motor, der nach dem Ausschalten (über I1) für 5 Minuten nicht wieder eingeschaltet werden darf! Danach wieder ganz normal durch drücken des Schalters I1 laufen soll.
Hat da Jemand ein Beispiel oder Tipp für mich?

Gruß
Lothar
Titel: Re: Zeitliche Wiedereinschaltsperre
Beitrag von: KurtH am August 31, 2009, 15:15:32 Nachmittag
hallo Lothar

habe eine kleines demoprogr. angefügt, verzögerung 20sec.
viel spass beim testen
Gruss Kurt
Titel: Re: Zeitliche Wiedereinschaltsperre
Beitrag von: lhoem am August 31, 2009, 15:49:35 Nachmittag
Hupps Ihr seit ja Flott hier!  ;)

Allerdings habe ich eine 500er im Einsatz ist das Damit auch möglich?

Gruß
Lothar
Titel: Re: Zeitliche Wiedereinschaltsperre
Beitrag von: Maikky am August 31, 2009, 16:50:39 Nachmittag
Hallo Ihoem.

Mit einer kleinen Ergänzung ja (siehe Anhang)

Gruß
Maikky
Titel: Re: Zeitliche Wiedereinschaltsperre
Beitrag von: lhoem am August 31, 2009, 17:33:10 Nachmittag
Geil!

Danke!

Gruß
Lothar