Liebe Easy Freunde
Habe verschiedene Programme für MFD vernetzt mit Easy 800 erstellt und mit einem Verbindungskabel „easy 800 PC-CAB“ eingespielt.
Die Steuerung funktioniert, Änderungen lassen sich wie vorgesehen ohne Probleme durchführen.
Jetzt habe ich einen neuen PC auch mit Windows XP der hat aber nur USB Schnittstellen.
Deshalb habe ich mir ein Verbindungskabel „easy 800 USB-CAB gekauft.
Mit den neuen PC und dem Verbindungskabel kann ich Daten mit dem Gerät vergleichen, und vom Gerät zum PC übertragen.
Wenn ich eine Änderung vornehme und die Daten vom PC zum Gerät aufspielen möchte fragt die Software soll das Programm angehalten werden ok,
Dann erscheint folgender Text Fehlermeldung von Windows Überlappender E/A Vorgang wird verarbeitet. Dann drücke ich ok es erscheint Zeitüberschreitung beim Schreibvorgang.
Bitte koppeln Sie erneut an das Gerät an.
Dann läuft nichts mehr. Das MFD ist in Stopp, muß das Programm Easy Soft am PC neu starten, dann geht es überspielen. Es muss dann mit Run gestartet werden.
Hatte heute wieder dieses Problem, dann habe ich dieselbe Software mit dem alten PC und dem easy 800 PC-CAB eingespielt.
Hat sich schon jemand mit diesem Problem ärgern müssen?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke Hermann-Josef
-
Eine Lösung habe ich leider nicht, aber ärgern tue ich mich ebenfalls über dieses Problem.
Recht häufig kommt die Verbindung nicht zustande; "Kommunikationsfehler - Zeitüberschreitung. Die gewählte Schnittstelle ist nicht verfügbar!"
Dann USB ausstecken, wieder einstecken. Dann klappt es meistens. Dies kann aber nicht die Lösung sein.
Hat jemand auch diesen Fehler? Für einen Lösungsansatz wäre ich dankbar.
Gruss Jochen
-
Hallo,
welchen Treiber verwendest du?
Gruß
Elektropro
-
Hallo Elektropro,
deine Frage gibt einen Hinweis auf das Problem. Ich hatte tatsächlich noch den Treiber Version 4.40.1.0.
Nur - ich bekomme ihn nicht los und die neue Version 5.3.0.0 lässt sich nicht fehlerfrei installieren.
Ich melde mich, wenn ich es geschafft habe. (Auch die Deinstallationsroutine in der Anleitung hilft momentan nicht weiter).
Gruss Jochen
-
Wie und wo prüft man den Treiber, wo bekommt man einen aktuellen?
Danke
Gruß Hermann-Josef
-
Hallo Hermann-Josef,
Version abfragen:
Gerätemanager aufrufen (Ausführen --> devmgmt.msc eintippen)
Rechte Maustaste auf Anschlüsse( COM und LPT1) - Eigenschaften wählen.
Register Treiber zeigt die installierte Version an.
Aktueller USB-Treiber:
ftp://ftp.moeller.net/EASY/TOOLS/usbdriver_v200.zip
Dort gibt es auch eine ausfühliche Anleitung zum Loswerden des alten Treibers und zum Installieren des neuen Treiber.
Hat bei mir leider noch nicht geklappt; habe Hilfe vom Moeller-Support angefordert (wie es in der Anleitung steht), jedoch bis dato noch keine Antwort erhalten.
Gruss Jochen
-
Hallo
binn zwar kein Experte, aber bei mir ging oder geht auch nicht problemlos deswegen habe ich mir das 209SE gehollt und jetzt habe ich immer eine verbidung ohne das lästige USB Problem.
habe die Steuerung im Netzwerk.