Ich habe hier eine Easy 822 und das MDF 4 jetzt hab ich das Programm soweit das
ich mit dem MDF 4 die SN der EAsy Steuern kann ich bekomme aber keine Rückmeldung im MFD dargestellt.
Kann mir jemand helfen
Gruß
bärchen
-
Hallo Bärchen,
ich habe mir dein Programm auf die schnelle mal angeschaut und folgende Fehler gefunden:
- Steuerungskonfiguration - CANMaster ist für easyNET nicht notwendig
- Bibliothek easynet_easy800.lib ist nicht notwendig
- der PUT Baustein in der easy braucht ein Taktsignal am Eingang T_
ansonsten sendet dieser PUT Baustein nur 1x
- die Zuweisung der RN Signale im CoDeSys Programm sind falsch herum
falsch:
NET_1RN[1]:=FONTAENE_EIN_VISU_A;
richtig:
FONTAENE_EIN_VISU_A:=NET_1RN[1];
Danach sollten die SN / RN funktionieren.
Gruß Paul
-
Hallo Paul
Hab dank für deine Hilfe und die Info.
Kaum macht man es richtig funktioniert es ;)
Gruß
Bärchen
-
Hallo Zusammen
ich hab meine Steuerung soweit am Laufen :)
das einzigste was mir noch Probleme ist der Betriebsstundenzähler
der jetzt noch mit eingbaut werden soll.
Ich habe den in der Easy programmiert und wie kann ich den jetzt im MDF 4 anzeigen.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
gruß