easy-forum
Deutsch - Hardware => Erweiterungen => Hardware Lösungen => Thema gestartet von: Martin Bäder am Dezember 08, 2009, 21:55:05 Nachmittag
-
Hi
Habe folgede frage /proplem
ich ahbe ein PT 100 an meinen analogen eingang meiner easy Möller 820 Dc angschlosen aber ich habe auf den eingang eine schwakende spanung zwischen 2-4 Volt zeigt mir das die möller nur falsch an oder mache ich irgen was falsch.
Danke schon eimal im voraus
-
Hallo Martin,
du kannst einen PT100 nicht direkt an einen Analogeingang anschliessen. Der Analogeingang ist für 0-10V, der PT100 liefert dir einen Ohm-Wert. Entweder muss du einen Signalumsetzer (z.B. Rink) davorsetzen oder ein Erweiterungsmodul, welches weis ich jetzt nicht, anschliessen das direkt den PT100 auswertet.
Gruss
Jürgen
-
Guck mal in der Kategorie Hardware Lösungen.
z.B. hier: Temperaturfühler (http://easy-forum.net/index.php?topic=2013.0)
Gruß
Werner
-
dank für die antworten
aber ich haeb ja vor den pt 100 ein vorwiderstand gemacht gan das also auch an den vor widerstand ligen
-
Das wird nicht funktionieren.
Du brauchst einen Messumformer.
Für das MFD gibt es ein Temperaturmodul an dem ein PT Sensor direkt angeschlossen werden kann:
http://easy-forum.net/index.php?topic=3908.0
Hier wird eine Selbstbauanleitung diskutiert:
http://easy-forum.net/index.php?topic=2444.0
-
Hallo Martin,
mit einem Vorwiderstand und einem Pt 100 geht das auch nicht,du benötigst einen Messumformer
der das Signal vom Pt100 in eine Spannung von 0-10V umwandelt.
Gruß veltins54
-
hallo Martin
es gibt ein Erweiterungsmodul sowohl für die easy800-Serie als auch für das MFD an dem man max. 2x0..10V , 2x 0..20mA und 2x PT100 anschließen kann : easy406/411-DC-ME.
Gruss Kurt