Ich habe eine Frage zu dieser Schaltung.(Anhang) drahtbruchsichere Schaltplanerstellung einer Selbsthaltung.
I 01 Start ist ein Schließer und wird auch als solcher im Schaltplan gezeigt.
I 02 Stop ist ein Öffner wird aber im Schaltplan auch als Schließer gezeichnet??
Warum wird I 02 nicht als Öffner gezeichnet.
-
Hallo Elektrostift,
im Schaltplan der Easy wird der I2 als Schliesser ausgeführt weil er extern als Öffner verdrahtet ist. Dh. er muss geschlossen sein das am Eingang I2 Signal anliegt und er somit im Schaltplan 1 wird. Wird der externe Öffner betätigt oder die Leitung aus igrend einem Grund unterbrochen wird im Schaltbild der Easy Null erkannt und der Ausgang abgeschaltet. Ich hoffe du kannst meiner Ausführung folgen, ansonsten einfach nochmal nachhacken.
Gruss
Jürgen
-
Hallo Elektrostift,
leider kann ich Ihren Anhang nicht sehen. Aber im Normalfall arbeitet man bei der Programmierung mit Signalzuständen.
D.h. ein Schließer hat im nicht betätigten Zustand " 0 " Signal und im betätigten Zustand " 1 " Signal.
Ein Öffner hat im nicht betätigten Zustand " 1 " Signal und im betätigten Zustand " 0 " Signal.
Zum Schalten eines Ausganges (z.B. Q oder M) benötigt man eine "Kette" von " 1 " Signalen um den Ausgang zu setzen.
Setzt man bei einer standart Selbsthaltung nun Schließer (EIN) und Öffner (AUS) in Reihe, benötigt man zum Schalten des Ausganges zwei " 1 " Signale. Dies wird durch das Betätigen des Schließers und das nicht betätigen des Öffners erreicht.
Würde man den Öffner auch als Öffner programmieren, müsste auch der Öffner betätigt werden um den Ausgang EIN zu Schalten, dies würde dann nicht den Sinn einer Ausschaltung erfüllen.
Ich hoffe Ihnen das verständlich dargelegt zu haben.