Hallo zusammen,
Hab ein riesen Prob. immwe wenn ich mein Progamm in die Simulationbringen will bringt der mir diese meldung kann mir vllt eine Helfen ?
Danke Grüßle Spucki
-
Hallo Spucki.
Ich vermute Du verwendest das Gerät mit Net-ID1 als IO-Modul ohne Programm.
Wenn Du das Programm in ID1 hast und das IO-Modul ID2 wird, müsste es wieder gehen.
Warum das so ist, weiss ich nicht.
Gruß
Maikky
-
Hallo Spucki.
Habe es gerade nachgelesen ....
Teilnehmer 1 im Netz muß immer ein Programm haben, remote-IO's ohne eigenes Programm
dürfen nur Teilnehmer 2-8 sein.
Gruß
Maikky
-
Hallo Spucki.
falls beide easy ein Programm haben, darf jeder easy NET Teilnehmer nur auf seine eigenen Ausgänge schreiben, dass schreiben auf Ausgänge anderer NET Teilnehmer ist dann nicht erlaubt. In diesem Fall musst du mit SN (Sende Netzwerkbit) und RN (Receive Netzwerkbit).
Programm Net-ID2:
I01 ------------------------- [ 1SN01
Programm Net-ID1:
2RN01 --------------------- [ Q1
Viele Grüße
Paul
-
Danke habs gefunden !!!
Schon doof wenn man eben auf dem ersten Modul kein prog hat klappt das nicht !! danke ;-)
Spucki