		Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: RS am März 21, 2010, 19:45:23 Nachmittag
		
			
			- 
				Hallo zusammen,
 
 ich hab mal eine kurze Frage.Habe vor die Pooltemperatur über NET von einer 820 DC auf dem MFD anzeigen zu lassen . Habe hier im Forum schon was über den LS-Baustein zur Anpassung gelesen , habe in Wirklichkeit aber keine Ahnung
 wie ich den Analogeingang einbinde und wie ich den Wert übers NET auf das MFD bekomme. :-[
 
 Wäre net wenn Ihr mir da helfen könntet. :-\
 Vielen Dank im Vorraus ;)
 
 Gruß Rainer
- 
				Hallo Rainer.
 
 Zum Thema "Wert über das Netz senden" siehe hier
 
 http://easy-forum.net/index.php?topic=4035.msg22422#msg22422
 
 Gruß
 Maikky
 
 
- 
				Hallo Rainer,
 
 in der easy800 brauchst du einen Blinktimer und einen PT (PUT) Baustein. Den Blinktimer stellst du auf die von Dir gewünschte Übertragungsrate ein, z.B. 50ms Impuls + 50ms Pause = 10Hz.
 
 Der Blinktimer triggert dann den PT Baustein. Der Parameter I1 des PT Bausteins ist mit dem analogen Eingang der easy800 verknüpft, z.B. IA1.
 
 Im MFD-Titan empfängst du das Analogsignal mit einem GT (Get) Baustein. Dieser wird als Spulenkontakt eingefügt.
 
 Mit einem LS Baustein wird jetzt der analoge Wert im MFD skaliert. 0-10V werden in der easy als 0..1023 Inkremente abgebildet.
 
 Parameter LS:
 I1- Wert vom GET Baustein
 X1- min. Wert des zu skalierenden Signals, in der Regel 0
 X2- max. Wert des zu skalierenden Signals, in der Regel 1023
 Y1- min. Wert Anzeigewert
 Y2- max. Wert Anzeigewert
 
 Ich hoffe dies hilft dir etwas weiter.
 
 Viele Grüße
 Paul
 
- 
				Hallo Rainer.
 
 Für die Umrechnung von 0-1023 Inkremente in Deine Temperatur hast Du beim MFD eine zweite
 Möglichkeit.
 
 Bei der Zahlenwert-Anzeige am MFD kannst Du einen Abbildungsbereich angeben, der dem
 Temperaturbereich entspricht.
 
 Gruß
 Maikky
 
 
- 
				Hallo zusammen,
 
 vielen Dank ersteinmal für die Antworten  :), komme erst jetzt wieder zum Schreiben.
 Ich muß die Antworten ersteinmal sacken lassen und nachvollziehen weil ich Analogwertverarbeitung bisher noch nicht gemacht habe. ::)
 
 Bis bald ,
 
 Rainer
 
 
- 
				Hallo Maikky,hallo Paul,
 
 ich habe mal versucht das in das kleine Programm einzufassen , weiß aber nicht ob es richtig ist weil ich den Analogwert nicht simuliert bekomme.
 Könntet Ihr mal drüber schauen ob es so richtig ist ?
 Vielen Dank im Vorraus.
 
 Gruß Rainer
- 
				Hallo Rainer.
 
 Das wird so funktionieren.
 
 Den einzigen Hinweis den ich habe ist, dass Du Dir nochmal überlegen solltest, ob es für
 Dich notwendig ist, den Wert des GT-Bausteins auf den analogen Ausgang zu legen. Für die
 reine Anzeige der Temperatur brauchst Du das nicht.
 
 Du kannst Dir den Wert des GT-Bausteins direkt anzeigen lassen (siehe Anhang).
 
 Gruß
 Maikky
 
 
- 
				Hallo Maikky,
 
 vielen Dank für den Tipp.   ;)
 
 Gruß Rainer
- 
				Hallo zusammen,
 
 o.k. das mit der Wert-Weiterleitung klappt jetzt , jetzt aber ein viel früheres Problem : Ich möchte einen NTC an die easy anschließen , aber wie? :-[
 Irgendwie gibt es da doch was mit OP-Verstärker oder Spannungsteiler oder kann ich den NTC direkt anschließen?
 Kann mir da jemand weiterhelfen?
 
 Gruß Rainer
- 
				Hallo Rainer.
 
 Das Einfachste und wahrscheinlich auch Teuerste wäre ein Messverstärker mit Eingang NTC
 und Ausgang 0-10V.
 
 Eine günstigere Alternative findest Du hier
 
 http://easy-forum.net/index.php?topic=1420.msg5478#msg5478
 
 Gruß
 Maikky
 
 
- 
				Hallo Maikky,
 
 besten Dank für den Tipp.   :) Werd mich gleich mal dran machen ;)
 
 Gruß Rainer