easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: ralle23 am April 21, 2010, 16:31:00 Nachmittag

Titel: Programierung einer Easy 719-DA-RCX
Beitrag von: ralle23 am April 21, 2010, 16:31:00 Nachmittag
Hallo zusammen brauche Hilfe für eine Steuerung einer Easy:
Folgendes Solte die Steuerung können 2 Eingänge 1 und 2 Diese Sind beide mit einem taster verbunden, wenn ich einen dieser taster (egal welchen haben beide die gleiche Funktion) kurz drücke (1s)sollte das Magnetventil am Ausgang ausschalten, drücke ich lang (3s) sollte es einschalten und unbetätigt ist das Magnetventil ausgeschalten.....
Kann mir jemand  helfen oder ein Programm schicken wäre sehr froh
Gruss ralle
Titel: Re: Programierung einer Easy 719-DA-RCX
Beitrag von: D.K. am April 21, 2010, 16:57:46 Nachmittag
hi ralle23

habe die mal eine Beispiel gemacht wenn du I1 oder I2 drückst für >3s dann schaltet Q1 ein und wenn du wieder los lässt wieder aus

mfg dk
Titel: Re: Programierung einer Easy 719-DA-RCX
Beitrag von: WPetrick am April 21, 2010, 21:40:02 Nachmittag
Hy ralle
Das klingt für mich nach einer Sicherheits-zwei-Hand-Schaltung
dafür sollte es andere Lösungen geben.

Gruß Werner
Titel: Re: Programierung einer Easy 719-DA-RCX
Beitrag von: Elektropro! am April 22, 2010, 19:49:59 Nachmittag
Hallo,
hier mal ein Beispiel ich hoffe ich hab dich richtig verstanden

Gruß