Hallo miteinander,
jetzt suche ich schon echt lange, aber ich finde nichts.
Ich möchte in unserem Pool eine Absorberanlage anschließen. Folgende Funktionen sollen erfüllt werden:
Wenn T1 länger als 15 Minuten größer 40°C dann wird Q1 (Umwälzpumpe und Klappe) gesetzt.
Wenn Q1 gesetzt ist und T2 länger als 15 Minuten unter 30°C ist wird Q1 wieder zurück gesetzt.
-
hallo Ralf
hab dir ein Beispiel gemacht das kömmte schon alles sein was du brauchst
mfg dk
-
Hallo dk.
Ich habe die Anforderung von Ralf etwas anders verstanden.
Nachdem die Ausgänge eingeschaltet sind, darf T1 unter 40° fallen ohne das die Pumpe und
Klappe Aus sind.
Ausschalten der Ausgänge soll nur bei T2 < 30° für mehr als 15 min. erfolgen, egal wie T1
sich ändert.
gruß
Maikky
-
Hallo Maikky,
ja, Du hast recht.
Ich bekomm das irgendwie nicht hin. Ich habe eine 812DCTC und möchte auch die analogen Eingänge (0.10V) benutzen.
Liebe Grüße
Ralf
-
Hallo Ralf.
Dann probier mal diese Version.
Zu Simulationszwecken sind die Zeiten noch auf Sek. anstatt Min. gestellt.
Desweiteren habe ich mal angenommen, dass deine Sensoren 0-10V einem Temperaturbereich
0-100°C entsprechen. Das müsstest Du in den Skalierungsbausteinen noch anpassen.
Gruß
Maikky
-
WOW!!!!!
Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe.
Schönes Wochenende!!!!
Ralf