easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Moinsen am April 23, 2010, 11:02:06 Vormittag

Titel: Langzeit- mit Kurzzeit-Zyklen kombinieren
Beitrag von: Moinsen am April 23, 2010, 11:02:06 Vormittag
Einen guten Tag an alle hier! :)

Ich bin sehr froh dass es hier bei euch anscheinend doch eine Menge Leute gibt, die sich mit den tollen Geräten von EASY auskennen. Ich selbst bin in der Umgebung von Steuerrelais & Co. ganz neu..

Nun hat es sich so ergeben dass ich im Job damit konfrontiert werde und eine Vorgabe bekommen habe ein Easy 512-AC-RC so zu programmieren (bzw. jemanden zu finden der das kann!), dass damit drei Pumpen gesteuert werden.

Die Schaltzyklen sollen wie folgt sein:

2 der drei Pumpen sollen im übergeordneten Modus 2 Wochen AN, 2 Wochen AUS geschaltet werden, untergeordnet dann aber während der 2 Wochen AN immer für 15 Minuten fördern, danach 2 Stunden ausgehen, bevor sie wieder 15 Minuten fördern, etc.

Die 3. Pumpe ist nicht im 2-Wochen-Rhythmus, sie soll aber am selben Tag, an dem die anderen beiden mit den 2 Wochen AN starten, für 12 Stunden den Rhythmus 15 Minuten AN, 2 Stunden AUS mitgehen und sich dann wieder bis zum nächsten 2-Wochen-AN-Zyklus ausschalten.

Bislang habe ich lediglich das Gerät und die pdf-Anleitung, durch die ich aber beim besten Willen (als blutiger Anfänger) nicht durchsteige. Auch Nachfragen beim Elektronik-Fachhändler waren leider ohne Erfolg.
Ich wäre daher für jeden Hinweis dankbar, wie man mein Problem löst und ob ich dazu Software, Kabel etc. benötige.

Oder ist unter euch jemand der das alles durchschaut und in der Lage wäre das zu programmieren? Wieviel Aufwand wird das sein?

Vielen vielen Dank für eine Antwort, ihr würdet mir SEHR helfen!!!

Liebe Grüße,
Moinsen

P.S.: Sollte sich jemand finden der das wirklich kann würde die Arbeit auch vergütet werden!
Titel: Re: Langzeit- mit Kurzzeit-Zyklen kombinieren
Beitrag von: TomiL am April 23, 2010, 16:06:17 Nachmittag
Hallo Moinsen,

habe Dir mal ein Programm angehängt.

Zum betrachten und Aufspielen brauchst Du die Easysoftware und ein Programierkabel.

Ich hoffe ich konnte Dir helfen.

  :) TomiL
Titel: Re: Langzeit- mit Kurzzeit-Zyklen kombinieren
Beitrag von: Moinsen am April 23, 2010, 16:47:46 Nachmittag
Hallo TomiL,

wow, das war ja ne prompte Antwort!!! Vielen Dank im Voraus!!
Ich hatte mir die Demo-Version schon vorher runtergeladen und ein wenig rumprobiert, aber da auch die nicht selbsterklärend ist hätte ich das wohl niemals hingekriegt. Nun heißt es Software und Kabel organisieren..

Da Pumpen und Schaltschrank nicht vorort sind kann ich "dein Werk" nicht sofort testen, gebe aber Bescheid sobald das der Fall ist!

Und nun versuch ich's mal zu verstehen! ;)

Wie gesagt, vielen Dank schonmal!!
Moinsen
Titel: Re: Langzeit- mit Kurzzeit-Zyklen kombinieren
Beitrag von: TomiL am April 23, 2010, 16:55:24 Nachmittag
Hallo Moinsen,

Du kannst das Programm in der Simulation testen, da die Zeitglieder schon im Stundenbereich laufen einfach die Parameter auf ( sinnvolle ) Sekunden ändern.

Wie üblich Test etc. auf eigene Gefahr.

 ;D TomiL
Titel: Re: Langzeit- mit Kurzzeit-Zyklen kombinieren
Beitrag von: TomiL am April 23, 2010, 17:24:04 Nachmittag
Hallo Moinsen,

habe gerade noch Sicherheitseingänge zugefügt, und die Zeitglieder für Simulation in Sekunden geändert.

Viel Spaß

Gruß TomiL  ;D
Titel: Re: Langzeit- mit Kurzzeit-Zyklen kombinieren
Beitrag von: Moinsen am Mai 04, 2010, 13:38:43 Nachmittag
Hallo TomiL!

Es hat ein wenig gedauert Software und Kabel zu bekommen.
Ende letzter Woche war dann beides da und es stellte sich heraus, dass die Software nicht die 6er-, sondern nur die 3er-Version ist... (Da hat wohl die "Einkaufabteilung" das Kleingedruckte nicht gelesen. Wenn man nicht alles selbst macht..)
Ist diese alte Version überhaupt zum 512 kompatibel?? Leider ist die von dir erstellte Datei mit unserem Programm natürlich nicht zu öffnen.
Wäre es möglich das ganze nochmal unter der 3er-Version abzuspeichern und einzustellen? Hoffe sehr dass das nicht unverschämt rüberkommt!!

Danke für eine weitere Antwort!
Moinsen
Titel: Re: Langzeit- mit Kurzzeit-Zyklen kombinieren
Beitrag von: TomiL am Mai 04, 2010, 17:33:47 Nachmittag
Hallo Moinsen,

Easy Soft 3.0 ??  :o wo kommt die denn her, meinst Du die CODE SYS für die ECP 4 ?

CODE SYS ist für SPS und somit AWL etc. Programmierung, damit kannst Du die Steuerrelais nicht programmieren.

Für die Easy Steuerrelais gibts die Easy Soft Basic bis 700er oder Easy Soft Pro für alle Steuerrelais.

Meine älteste ist die 4.0 würde Dir aber zur aktuellsten 6.40 raten da die meisten hier im Forum damit arbeiten und sie am komfortabelsten ist.

Im Downloadcenter kannst Du die 6.40 runterladen.

In der Demo kannst Du das Programm in der Simulation laufen lassen.

Also nochmal gucken und melden  ;)

Gruß

TomiL
Titel: Re: Langzeit- mit Kurzzeit-Zyklen kombinieren
Beitrag von: Moinsen am Mai 11, 2010, 12:50:02 Nachmittag
Hallo TomiL!

Jaja, die 3.0...  ::) Dachte mir sowas schon, aber wie gesagt, ich war's nicht! ;)

Die Demo der Version 6.40 hatte ich mir schon gleich zu Beginn meiner Odyssee runtergeladen, sonst hätte ich mit Deiner Datei wohl gar nichts anfangen können. Nun werde ich heute mal los und die neueste Software besorgen, soll ja alles voran gehen hier. Bleibt spannend!

Melde mich gern wieder, vielen Dank für's "Dabei-bleiben" !!!

Moinsen :)
Titel: Re: Langzeit- mit Kurzzeit-Zyklen kombinieren
Beitrag von: Moinsen am Mai 25, 2010, 14:45:01 Nachmittag
Hallo TomiL,

nach einiger Zeit nun mal wieder eine Meldung, und gleich mit einer neuen Frage...

Ich habe nun Programm "easySoft Basic V6.40", Übertragungskabel EASY-USB-CAB und natürlich das Gerät easy512 AC-RC.

Programm ist installiert, Gerät am Strom, mit Kabel am PC und wird auch vom Programm erkannt. Wenn ich nun die von Dir erstellte Datei einlade und auf das Gerät übertragen will, gibt mir das Programm die Fehlermeldung, dass das angeschlossene Gerät nicht dem im Projekt entspricht oder einen älteren Versionsstand hat (siehe pdf im Anhang).

Frage daher: Kann ICH dieses Problem selbst beheben (und wenn ja wie)?

Ich wäre wie immer dankbar für Hilfe!

Liebe Grüße,
Moinsen
Titel: Re: Langzeit- mit Kurzzeit-Zyklen kombinieren
Beitrag von: TomiL am Mai 25, 2010, 16:48:33 Nachmittag
Hallo Moinsen,

ich hatte aus versehen Geräteversion 10.xxxxxxxxxxxxx im Projekt. :-[

Also einfach im Projekt Gerät mit der rechten Maustaste anklicken und auf ersetzen,
dann links in der Geräteliste easy512 AC-RC auswählen und per drag and drop rüberziehen, danach kommt die Abfrage der Geräteversion dort dann auf
01.xxxxxxxxxxx einstellen und es sollte gehen.

Lieben Gruß

TomiL ;)

 
Titel: Re: Langzeit- mit Kurzzeit-Zyklen kombinieren
Beitrag von: TomiL am Mai 25, 2010, 16:58:06 Nachmittag
Hallo Moinsen,

habe gerade beim nochmal reingucken festgestellt das die Rücksetzung von C1 in der letzten Variante problematisch ist.

Anbei die geänderte Datei.

Liebe Grüße

TomiL
Titel: Re: Langzeit- mit Kurzzeit-Zyklen kombinieren
Beitrag von: Moinsen am Mai 31, 2010, 12:20:43 Nachmittag
Hallo TomiL,

die Übertragung hat soweit geklappt. Ich hab auch die Zyklen wieder auf Stunden umgestellt und so bleibt nur noch abzuwarten ob die Steuerung auch draußen "im Gelände" funktioniert.

Ganz herzlichen Dank also schonmal, und ich melde mich dann sobald der Härtetest vollzogen ist! ;)

Liebe Grüße
Moinsen
Titel: Never-ending Story...
Beitrag von: Moinsen am August 09, 2010, 15:54:17 Nachmittag
Hallo TomiL!

Nach längerer Zeit mal wieder eine Meldung. Wie angedroht wollte ich Bericht erstatten wenn die Schaltuhr am Ort des Geschehens getestet wurde.

Dies ist nun geschehen, "leider" während ich im Urlaub war.. Daher kann ich nur meinen Kollegen zitieren der mir sagte, dass er die Uhr mit nem Techniker angeschlossen habe, aber bei Einschalten auf Automatikbetrieb hätte sich nichts getan.
Kann es sein dass beim Einbau was schief gegangen ist? Oder habe ich beim Umstellen von Demo-Sekunden auf Stunden nen Fehler "eingebaut"? Ich hänge die Datei, die sich auch auf dem Gerät befindet, nochmal an, vielleicht bist Du so nett und checkst sie nochmal!?

Vielen Dank auf jeden Fall!!!
Moinsen
Titel: Re: Langzeit- mit Kurzzeit-Zyklen kombinieren
Beitrag von: hmai am August 10, 2010, 12:58:15 Nachmittag
Hallo Monsen,

die Pumpen werden erst nach Ablauf von C1 eingeschaltet, also erst nach 14 Tagen.
Dies ist auch der Fall nach einem Netzausfall, deshalb würde ich hier mit remanenten
Zähler arbeiten.

Gruß  hmai
Titel: Re: Langzeit- mit Kurzzeit-Zyklen kombinieren
Beitrag von: veltins54 am August 10, 2010, 19:10:59 Nachmittag
Hallo Monsen,

das was hmai geschrieben hat ist richtig bis auf die 14 Tage Laufzeit denn sie ist
beim Start der Steuerung nur 13 Tage ,das verursacht ein Fehler im Programm.
Auch das Zeitrelais T3 ist nicht richtig eingestellt,aber bis auf diese Fehler
sollte das Programm laufen.
Titel: Re: Langzeit- mit Kurzzeit-Zyklen kombinieren
Beitrag von: Moinsen am August 11, 2010, 12:14:39 Nachmittag
@hmai, @veltins54

Vielen Dank für eure Antworten!!!
Ich muss gestehen dass ich doch etwas überfordert bin mit dem was dieses Relais kann bzw. was ICH können müßte um es vernünftig zu bedienen. Leider ist Programmierung etc. gar nicht meine Baustelle - wurde da so reingeschubst - daher sind das für mich alles böhmische Dörfer..
Wie also ließen sich die von euch angesprochenen Fehler eurer Meinung nach beheben?

DANKE,
Moinsen
Titel: Re: Langzeit- mit Kurzzeit-Zyklen kombinieren
Beitrag von: veltins54 am August 11, 2010, 16:34:31 Nachmittag
Hallo Moinsen,

als erstes sollte die genaue Funktion mal geklärt werden.
Sollen die Pumpen nach Programmstart 14Tage ein und dann 14Tage aus sein,oder andersherum.
Der Rest sind dann nur Kleinigkeiten.

Dein Programm funktioniert ja soweit( bis auf die Fehler),das wenn alles richtig angeschlossen wurde,besonders
die Eingänge es auch vom Prinzip  laufen sollte.

hatte dir ja zur klärung eine PN geschrieben.

Titel: Re: Langzeit- mit Kurzzeit-Zyklen kombinieren
Beitrag von: hmai am August 12, 2010, 09:22:42 Vormittag
Hallo Moinsen,

die Zähler C1 und C2 habe ich durch die remanenten Zähler C5 und C6 ersetzt.

Bei meinen Projekten sehe ich in der Regel immer eine Handbedienung und ggf. eine Test oder Service-Ebene vor.

Ich habe dein Programm mit einer Testroutine versehen, diese wird mit der Taste P4
ein bzw. ausgeschaltet, dabei werden die Zählerstände am Display angezeigt. Mit der
Taste P2 kann man die Zählerstände anschauen und wenn die Taste P2 10 Sek.
gehalten wird, werden die Zählerstände auf Null gesetzt.

Gruß  hmai
Titel: Re: Langzeit- mit Kurzzeit-Zyklen kombinieren
Beitrag von: veltins54 am August 12, 2010, 13:34:01 Nachmittag
Hallo hmai.

dein Programm ist soweit gut, nur T3 und T4 sind nicht mit den richtigen Parametern versehen.
Dann machen für mich die Eingänge 1-3 keinen Sinn,darin sehe ich auch den Grund warum
das Programm nicht gelaufen ist.(nicht zum gewünschten Teilergebnis kam).