easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: HORR am April 25, 2010, 17:02:45 Nachmittag
-
Hallo,
kann es sein das ein gestern abend (in der Simulation füktionierendes Programm) heute nicht mehr geht?
hier kurz eins zwei Sätze zum Programm:
Dachfenster auf mit I1 fahrbewegung des Motors 5 sec.
I2 mach das Fenster wieder zu (ebenfalls Fahrbewegung 5 sec.)
Bei Wind nach 10sec. geht das Fenster zu.
Sollte der Rauchabzug I4 (Sicherer Eingang) betätigt werden setzt er die Funktionen Wind und Fenster zu außer kraft
und färht das Fenster auf.
(Masterpasswort lautet 654321)
-
Hallo HORR.
In deiner Bausteinansicht gibt es den nicht mehr benutzten Betriebsstundenzähler OT01,
der das Doppelwort MD01 als Ausgang benutzt.
Die Merker M01 bis M05 werden durch die "Nichtbenutzung" immer mit 0 überschrieben.
Lösch den OT01 oder verwende einen anderen Merkerbereich. Dann müsste es wieder gehen.
Gruß
Maikky
-
Hallo Maikky,
hab den Fehler gefunden, ich hab den OT01 mit dem Radierer rausgemacht, das war ein Fehler
ich hätten den Baustein löschen müssen, habs wieder hinbekommen und dann auch wieder Problemlos erweitern können, Danke für Deine Hilfe !