Hallo ich brauche die Hilfe von euch Experten.
Ich bin Neuling und beschäftige mich erst kurz mit der Easy 412 AC/DC.
Bis jetzt konnte ich mir alles selber beibringen aber jetzt kann ich nicht mehr weiter.
Also nun zu meiner Frage.
Als erstes mal der Aufbau meines Programms.
Eingang 1 schaltet Ausgang 1 ganz einfach.
Eingang 4 schaltet einen Zeitzähler von 10 min. während dieser 10 minuten wird der Ausgang 3 permanent angesteuert nach der abgelaufenen zeit kommt der Ausgang 4. und alles wird wieder zurückgesetzt.
So und jetzt möchte ich während dieser 10 minuten den Ausgang 1 für 2 minuten unterbrechen und dann wieder
3 Minuten einschalten dann wieder aus usw.
aber eben nicht den Eingang 1 ausschalten
das soll alles automatisch gehen wenn der Eingang 4 geschaltet wird.
Kann mein Vorhaben überhaupt funktionieren?????
Oder muß ich gleich eine größere easy kaufen???
Hoffe auf eure Hilfe.
LG
-
Hallo maderb,
erkläre bitte mal genauer Dein Vorhaben, und falls Du schon ein Programmanfang hast lade Ihn hoch damit man besser helfen kann.
Also soll I1 immer Vorrang haben ?
Wie lang soll Q4 aktiv sein ?
Muß Impuls/Pause auf Q1 unbedingt 2/3 min sein ?
Gruß
TomiL
-
Hallo maderb,
das ist mit der 412er machbar,nur dein Programm kann ich nicht finden.
Welche Steuerung ist es,eine AC-RC oder DC-RC
-
hi maderb
das mit den 2min an & 3min Aus kannst du mir einem timer machen der auf blinken eingestellt ist
leider habe ich nur EasySoft6.4 demo und kann dein Programm nicht öffnen um mal rein zu schauen
hoffe das ich helfen konnte
mfg dk
-
Hallo maderb,
habe Dir mal eine Version mit Blinktimer angehängt.
Bei der 412er braucht man aber zwei Timer da bei Einstellung Blinken Puls/Pause gleich ist.
Hoffe weitergeholfen zu haben.
TomiL
-
Hallo maderb,
habe Dein Programm um die beschriebene Funktion erweitert, unter der Berücksichtigung, dass
beim Einschalten von I 5 der Ausgang ausgeschaltet wird.
Grüß hmai
-
Hallo maderb,
das Programm würde mit ner 719 genauso funktionieren, Du bräuchtest aber zum Beispiel keine 2 Zeitglieder für das Takten des Q1 da die Zeitglieder der 719 ein frei einstellbares Puls/Pauseverhältnis haben.
Wenn Du mit einem Eingang Zähler/Timer zurücksetzen willst musst Du nur Ix -> Cx/Tx Funktion Reset schalten.
Gruß
TomiL
P.S.
Habe Dir mal ein Beispiel mit der 719 AC/RC angehängt
-
Hallo maderb,
im Anhang ein weiteres Beispiel wie man es lösen könnte.
Gruss
Jürgen
-
Hallo maderb,
du hast die Spulenfunktionen von Q4 und T8 mehrfach verwendet,das geht so nicht.
Du musst dein Programm so umschreiben das Q4 und T8 nur einmal verwendet wird.
Auch wenn du Q4 mit einem setzbefehl belegst sollte es auch ein rücksetzbefehl geben
sonst bleibt Q4 ja immer gesetzt.
-
Hallo maderb,
das kann so nicht gelaufen sein,eine Doppelverwendung geht so auf keinen Fall.
-
Hallo maderb,
ich habe dein Programm mal so umgeändert das es läuft.
-
Hallo maderb,
handelt es sich bei Licht 1-3 um das gleiche?
-
Hallo Bernd,
wahrscheinlich hast Du beim Programm übertragen in den Komunikationsparametern das Häckchen ANLAUF RUN rausgenommen. ;)
Gruß
TomiL
-
Hallo Bernd,
Du kannst einen Thermostatregler mit Schaltausgang z. B. Greisinger GIR 230 verwnden und damit direkt Schalten oder auf einen Eingang der Easy.
Weiterhin kannst Du bei einer Easy mit Analogeingängen einen Meßwertumformer 0 - 10 V ( z. B. Hygrosens ) mit einen PT1000 anschließen und in der Easy verarbeiten.
Gruß
TomiL