easy-forum

Deutsch - Applikationen => Allgemein => Thema gestartet von: maderb am August 01, 2010, 13:40:12 Nachmittag

Titel: Hilfe bin Neuling und brauche Hilfe .-) mit easy 412 AC/DC
Beitrag von: maderb am August 01, 2010, 13:40:12 Nachmittag
Hallo ich brauche die Hilfe von euch Experten.

Ich bin Neuling und beschäftige mich erst kurz mit der Easy 412 AC/DC.

Bis jetzt konnte ich mir alles selber beibringen aber jetzt kann ich nicht mehr weiter.

Also nun zu meiner Frage.

Als erstes mal der Aufbau meines Programms.

Eingang 1 schaltet Ausgang 1 ganz einfach.

Eingang 4 schaltet einen Zeitzähler von 10 min. während dieser 10 minuten wird der Ausgang 3 permanent angesteuert nach der abgelaufenen zeit kommt der Ausgang 4. und alles wird wieder zurückgesetzt.

So und jetzt möchte ich während dieser 10 minuten den Ausgang 1 für 2 minuten unterbrechen und dann wieder
3 Minuten einschalten dann wieder aus usw.
aber eben nicht den Eingang 1 ausschalten
das soll alles automatisch gehen wenn der Eingang 4 geschaltet wird.

Kann mein Vorhaben überhaupt funktionieren?????
Oder muß ich gleich eine größere easy kaufen???


Hoffe auf eure Hilfe.

LG
Titel: Re: Hilfe bin Neuling und brauche Hilfe .-) mit easy 412 AC/DC
Beitrag von: TomiL am August 01, 2010, 19:24:44 Nachmittag
Hallo maderb,

erkläre bitte mal genauer Dein Vorhaben, und falls Du schon ein Programmanfang hast lade Ihn hoch damit man besser helfen kann.

Also soll I1 immer Vorrang haben ?
Wie lang soll Q4 aktiv sein ?
Muß Impuls/Pause auf Q1 unbedingt 2/3 min sein ?

Gruß
TomiL
Titel: Re: Hilfe bin Neuling und brauche Hilfe .-) mit easy 412 AC/DC
Beitrag von: veltins54 am August 01, 2010, 21:05:24 Nachmittag
Hallo maderb,

das ist mit der 412er machbar,nur dein Programm kann ich nicht finden.

Welche Steuerung ist es,eine AC-RC oder DC-RC
Titel: Re: Hilfe bin Neuling und brauche Hilfe .-) mit easy 412 AC/DC
Beitrag von: D.K. am August 01, 2010, 22:08:58 Nachmittag
hi maderb

das mit den 2min an & 3min Aus kannst du mir einem timer machen der auf blinken eingestellt ist
leider habe ich nur EasySoft6.4 demo und kann dein Programm nicht öffnen um mal rein zu schauen

hoffe das ich helfen konnte
mfg dk
Titel: Re: Hilfe bin Neuling und brauche Hilfe .-) mit easy 412 AC/DC
Beitrag von: TomiL am August 02, 2010, 11:31:09 Vormittag
Hallo maderb,

habe Dir mal eine Version mit Blinktimer angehängt.

Bei der 412er braucht man aber zwei Timer da bei Einstellung Blinken Puls/Pause gleich ist.

Hoffe weitergeholfen zu haben.

TomiL
Titel: Re: Hilfe bin Neuling und brauche Hilfe .-) mit easy 412 AC/DC
Beitrag von: hmai am August 02, 2010, 11:50:25 Vormittag
Hallo maderb,

habe Dein Programm um die beschriebene Funktion erweitert, unter der Berücksichtigung, dass
beim Einschalten von I 5 der Ausgang ausgeschaltet wird.

Grüß  hmai
Titel: Re: Hilfe bin Neuling und brauche Hilfe .-) mit easy 412 AC/DC
Beitrag von: TomiL am August 03, 2010, 16:49:16 Nachmittag
Hallo maderb,

das Programm würde mit ner 719 genauso funktionieren, Du bräuchtest aber zum Beispiel keine 2 Zeitglieder für das Takten des Q1 da die Zeitglieder    der 719 ein frei einstellbares Puls/Pauseverhältnis haben.

Wenn Du mit einem Eingang Zähler/Timer zurücksetzen willst musst Du nur Ix -> Cx/Tx Funktion Reset schalten.

Gruß
TomiL

P.S.
Habe Dir mal ein Beispiel mit der 719 AC/RC angehängt
Titel: Re: Hilfe bin Neuling und brauche Hilfe .-) mit easy 412 AC/DC
Beitrag von: Juergen.J am August 04, 2010, 00:37:28 Vormittag
Hallo maderb,
im Anhang ein weiteres Beispiel wie man es lösen könnte.
Gruss
Jürgen
Titel: Re: Hilfe bin Neuling und brauche Hilfe .-) mit easy 412 AC/DC
Beitrag von: veltins54 am August 04, 2010, 23:11:23 Nachmittag
Hallo maderb,

du hast die Spulenfunktionen von Q4 und T8 mehrfach verwendet,das geht so nicht.
Du musst dein Programm so umschreiben das Q4 und T8 nur einmal verwendet wird.
Auch wenn du Q4 mit einem setzbefehl belegst sollte es auch ein rücksetzbefehl geben
sonst bleibt Q4 ja immer gesetzt.
Titel: Re: Hilfe bin Neuling und brauche Hilfe .-) mit easy 412 AC/DC
Beitrag von: veltins54 am August 05, 2010, 10:04:41 Vormittag
Hallo maderb,

das kann so nicht gelaufen sein,eine Doppelverwendung geht so auf keinen Fall.
Titel: Re: Hilfe bin Neuling und brauche Hilfe .-) mit easy 412 AC/DC
Beitrag von: veltins54 am August 05, 2010, 10:25:06 Vormittag
Hallo maderb,

ich habe dein Programm mal so umgeändert das es läuft.
Titel: Re: Hilfe bin Neuling und brauche Hilfe .-) mit easy 412 AC/DC
Beitrag von: veltins54 am August 05, 2010, 16:43:52 Nachmittag
Hallo maderb,

handelt es sich bei Licht 1-3 um das gleiche?
Titel: Re: Hilfe bin Neuling und brauche Hilfe .-) mit easy 412 AC/DC
Beitrag von: TomiL am September 10, 2010, 16:32:36 Nachmittag
Hallo Bernd,

wahrscheinlich hast Du beim Programm übertragen in den Komunikationsparametern das Häckchen ANLAUF RUN rausgenommen. ;)

Gruß
TomiL
Titel: Re: Hilfe bin Neuling und brauche Hilfe .-) mit easy 412 AC/DC
Beitrag von: TomiL am September 11, 2010, 12:44:05 Nachmittag
Hallo Bernd,

Du kannst einen Thermostatregler mit Schaltausgang z. B. Greisinger GIR 230 verwnden und damit direkt Schalten oder auf einen Eingang der Easy.

Weiterhin kannst Du bei einer Easy mit Analogeingängen einen Meßwertumformer 0 - 10 V ( z. B. Hygrosens ) mit einen PT1000 anschließen und in der Easy verarbeiten.

Gruß
TomiL