Hallo Easygemeinde!
Ich habe einen Schaltplan geändert und dabei die Zeitrelais T02 und T03 entfernt. Die Steuerung funktioniert und es meckert auch keiner bei der Pausibilitätskontrolle. Allerdings stehen diese beiden Zeitrelais noch immer unter Parameter und ich kann dort immer noch Werte ändern. Wie ist das möglich?
Easy 821 SC TC
Software 6.3 Pro
Danke für Eure Hilfe
Gruß darkbim
-
Hallo darkbim
geh mal in Deiner Software auf den Reiter Bausteine optimieren, dann werden nicht mehr benutzte Bausteine gelöscht.
Gruss
Torsten
-
Hallo Torsten,
Danke vorweg für Deine rasche Antwort. Den Reiter hatte ich schon entdeckt und ausgeführt. Trotz allem sind die Bausteine noch im Programm, sie stehen auch noch auf der letzten Seite der Zeichnung, dort wo alle Zeitglieder aufgeführt sind.
MfG darkbim
-
Problem gelöst! Habe beide Zeitglieder nochmals eingefügt und festgestellt, dass immer noch eine Zeit eingestellt war. Nachdem ich diese auf 0 gestellt habe und das Programm optimiert, verschwinden Sie auch ...
Gruß darkbim