easy-forum

Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: Dino Vieth am November 24, 2003, 15:22:42 Nachmittag

Titel: MFD - Visualisierung (DRINGEND !)
Beitrag von: Dino Vieth am November 24, 2003, 15:22:42 Nachmittag
Hallo,

habe gerade folgendes Problem:
Projekt mit easy800 und MFD verbunden über NET erstellt. 800er als NET1, MFD als NET2.
Schaltplan ist komplett in der 800er, im MFD noch nichts.
Nun habe ich begonnen die Visualisierung im MFD zu projektieren und um die Grafik zu testen habe ich ein BMP eingefügt. Die Maske als Starmaske konfiguriert und die Maskenumschaltung deaktiviert. Projekt übertragen ( in mein MFD hier auf dem Schreibtisch ). Eine 800er mit NET Verbindung ist nicht vorhanden ! Leider kann ich das MFD nicht in RUN schalten und die Maske wird auch nicht angezeigt  :'(.
Was mache ich falsch, muß ich unbedingt die NET Verbindung haben, wie kann ich einfach mal die Masken testen ?

Gruß, Dino Vieth
Titel: FRe: MFD - Visualisierung (DRINGEND !)
Beitrag von: Juergen am November 24, 2003, 16:21:27 Nachmittag
Ein MFD kann auch nur mit der Maske getestet werden.

Bitte dein Programm als Anlage ins Forum stellen.

mfg Jürgen
Titel: Re: MFD - Visualisierung (DRINGEND !)
Beitrag von: Dino Vieth am November 24, 2003, 16:28:46 Nachmittag
Anbei das Programm !

Vielen Dank schonmal im voraus.

Gruss, Dino
Titel: Re: MFD - Visualisierung (DRINGEND !)
Beitrag von: Juergen am November 24, 2003, 17:19:31 Nachmittag
Hallo Herr Vieth,

Im Projekt / System

Anlauf Karte den Hacken  nicht Aktiv Schalten


mfg Jürgen
Titel: Re: MFD - Visualisierung (DRINGEND !)
Beitrag von: Dino Vieth am November 24, 2003, 17:26:29 Nachmittag
Vielen Dank,

hat geklappt !
Nur wird die Grafik nicht besonders gut angezeigt, die werde ich wohl ein bißchen überarbeiten = vereinfachen müssen.

Gruss, Dino Vieth