Hy
Hat schohn mal einer eine 721 easy auf CANopen laufen lassen.
Hab hier noch eine 721 und eine 221 Canopen Anschaltung liegen und würd das teil gern
als Eingangs und Ausgangsmodul nutzen.
Gruß Werner
-
Hallo Werner,
kein Problem. Die easy700 verhält sich aus Sicht der easy wie ein I/O Modul. Das Programm in der easy verwendet die Eingänge R1..R16 und die Ausgänge S1..S8. In einer übergeordneten Steuerung muss lediglich die EDS Datei eingebunden werden und schon können die oben aufgeführten I/O's zyklisch verwendet werden. Weitere Funktionen sind azyklisch möglich, siehe Handbuch.
Gruß Paul
-
Hallo Paul
Danke für die schnelle Antwort,dann werde ich mal in einer Ruhigen Minute die 700 über Canopen
versuchen.