easy-forum
Deutsch - Applikationen => Allgemein => Thema gestartet von: holdi60 am September 20, 2010, 20:36:11 Nachmittag
-
Möchte verhindern, dass der Bediener den Wert "min" grösser als den Wert "max" eingeben kann und umgekehrt.
Temp. min. = MD 21
Temp. max.= MD 22
Ist dies realisierbar mittels Maskenumschaltung auf ein Errormenu ? anschl. Maskenumschaltung mittels Taste "DEL" auf das Menu der Werteingabe. (siehe Bild im Anhang)
oder kann dies im Vorfeld bei der Werteingabe bereits verhindert werden ? (wäre von Vorteil)
wäre sehr froh um ein feedback
-
Hallo holdi60.
Eine Maskenumschaltung geht auf jeden Fall. Eventuell reicht Dir aber schon die
"Überwachung" wie im Anhang.
Gruß
Maikky
-
Hallo holdi60.
hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:
- in der Eingabe über Wertebereich Min- und Max. begrenzen
- im Schaltplan einen VC Baustein verwenden
Gruß Paul
-
Hallo Holdi60.
Ein Beispiel mit VC-Baustein findest Du im Anhang.
Gruß
Maikky
-
Hallo Holdi60.
Ein Beispiel mit VC-Baustein findest Du im Anhang.
Gruß
Maikky
-
Hallo Holdi60.
Ein Beispiel mit VC-Baustein findest Du im Anhang.
Gruß
Maikky
-
Hallo Maikky, der Wertbegrenzer ist ok. nun aber was soll der Wert im Baustein VC 01 oberer Grenzwert (SH) 400 ????
Gruss Holdi60
-
Hallo Holdi60.
Damit der Wertbegrenzer vernünftig arbeitet, benötigst Du eine obere Grenze
(Parameter SH), die so hoch liegt, dass man den Wert während des Betriebs nicht erreicht.
Den Wert 400 habe ich nur als Beispiel genommen.
Wie knodelpa schon geschrieben hat, ist es am Sinnvollsten die Eingabe der "min. Temp."
in der Visualisierung über "Wertebereich Min- und Max." zu begrenzen und beim VC-
Baustein den SH-Parameter auf den höchsten erlaubten Eingabewert zu setzen.
Gruß
Maikky
-
Hallo Maikky, habe deine Demo getestet, vielen Dank. Nur kann ich im angehängten Beispiel den Wert Temp. min nicht verändern. Der Wert springt nach Bestätigung immer in den Wert ---- Kannst du da weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus.
-
Hallo Holdi60.
du musst mal in den Bausteinplan schauen da befinden sich noch einige Bausteinleichen
die das verursachen.
mal alle löschen die nicht gebraucht werden.
-
Hallo holdi60.
Wie veltins54 schon geschrieben hat ist es der nicht mehr benötigte Baustein VC01. Im
Schaltplan ist er zwar nicht mehr drin, aber er steht noch im Bausteinplan und überschreibt
den MD21.
Gruß
Maikky