easy-forum

Deutsch - Hardware => easyControl => Thema gestartet von: Weg am Oktober 17, 2010, 23:11:13 Nachmittag

Titel: EC4P-222 ASCII einlesen
Beitrag von: Weg am Oktober 17, 2010, 23:11:13 Nachmittag
Hallo,

Ich habe ein gerat das man mit einem Hyperterminal auslesen kann.
Ich mochte die Daten gerne einlesen in eine EC4P-222.
Meine Fragen sind:
1-   An welche Eingang ich das gerat ausließe?
2-   Und die laut die Program regel um de ASCII String ein zu lesen?  
Grüsse,

Wobbe Weg
Titel: Re: EC4P-222 ASCII einlesen
Beitrag von: Knodelpa am Oktober 18, 2010, 20:43:19 Nachmittag
Hallo Wobbe Weg,

die Realisierung ist kein Problem. Ein Beispielprogramm erhälst du sicher über den Moeller / Eaton Support automation@eaton.com. Als Schnittstellen kommen der RJ45 (COM1) oder die Multifunktionsschnittstelle (COM2) mit dem easy800-PC-CAB in Frage. Jede Lösung hat Vor- und Nachteile:

RJ45:
Steckerkonflikt RJ45 / COM1 + Ethernet
Zur Lösung dieses Problems gibt es eine Weiche, dann kannst du beide Kabel parallel betreiben.

Multifunktionsschnittstelle:
Belegt den Speicherkartenslot
das Kabel easy800-PC-CAB braucht 12V Spannungsversorgung

Viele Grüße