English Support - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: Jackman80 am November 22, 2010, 16:59:39 Nachmittag

Titel: Moeller easy800 mit EASY204-DP an CPU3152DP via Profibus
Beitrag von: Jackman80 am November 22, 2010, 16:59:39 Nachmittag
Hallo Leute, ich muss eine easy800 mit EASY204-DP(Slave) an eine Siemensteuerung DP(Mastersystem) koppeln. Die GSD Datei ist schon eingefügt. Auslesen muss ich von der Moellersteuerung AIn, DI, DO. Ich hoffe dass ich das ganze OHNE asynchrone Übertragung hinbekomme.Im Handbuch: EASY204-DP-PROFIBUS-DPSlave-Anschaltung steht geschrieben, dass man über eine Bibo aus der Datei s7amk6d.exe s7amk6g.exe das handling vereinfachen kann(Bausteine DPV1). Aber in dem Handbuch Easy DP – Hantierungsbausteine
für S7-300 CPU3xx-2 DP steht als Hardware-Voraussetzung: Easy 619/621 + Easy 204-DP. Jetzt meine Frage: Funktioniert das ganze auch mit der easy800??? Wer hat Erfahrungen und kann mir den einfachsten erfolgreichen Weg aufzeigen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Titel: Re: Moeller easy800 mit EASY204-DP an CPU3152DP via Profibus
Beitrag von: Praktiker am November 23, 2010, 11:00:14 Vormittag
Die Profibus-Abwicklung macht das 204-DP. Welche EASY davor sitzt (600,700,800) ist schnurz.
Von der EASY-Seite wird das ganze wie ein Erweiterungsmodul (die auch für alle erweiterbaren EASY´s gleich sind) angesprochen.
Titel: Re: Moeller easy800 mit EASY204-DP an CPU3152DP via Profibus
Beitrag von: Knodelpa am November 23, 2010, 20:17:06 Nachmittag
Hallo Jackman80,

füge die Profibus GSD Datei ein. Der Profibus DP Teilnehmer ist ein modularer Slave. Füge anschließend je 3 Byte Input und 3 Byte Output hinzu. Füge weiterhin 16 Byte Input und 16 Byte Output hinzu.

Zunächst verhält sich das easy204-DP an der easy wie ein digitales Erweiterungsgerät. Aus der Sicht der easy hast du 16 Eingänge R1..R16 und 8 Ausgänge S1..S8. Diese erscheinen dann in der S7 in den jeweiligen 3 Byte Input und Output. Die 16 Byte Input und 16 Byte Output werden ebenfalls zyklisch ausgetauscht und liegen im oberen Merkerbereich, MD?? .. MD?? (siehe Handbuch).

Viele Grüße
Paul
Titel: Re: Moeller easy800 mit EASY204-DP an CPU3152DP via Profibus
Beitrag von: Jackman80 am November 24, 2010, 08:47:45 Vormittag
Vielen Dank, die Inbetriebnahme ist nächste Woche. Ich habe jetzt doch die asynchrone Übertragung vorbereitet.
1.GSD installiert
2.Steuerbefehle eingefügt
3.und die FB`s 117 und 118 aus der Easy_DP lib benutzt

Bin mir nicht ganz sicher ob ich die 3 Eingangs-,Ausgangsbytes einfügen muss?

ich hoffe es funzt