Hallo,
fuer eine Versuchsanordung benoetige ich ein programmierbares analoges Ausgangssignal (max. +- 10 Volt, max. 5 mA). Da der Zyklusverlauf und die Frequenz von Versuch zu Versuch geaendert wird, habe ich an den Einsatz eines Easy 822 mit analogem Ausgang gedacht.
Beispiel fuer einen Zyklus:
Anstieg der Spannung von 0 Volt auf 5 Volt in 10 Sekunden, 15 Sekunden auf 5 Volt, danach 10 Sekunden von 5 Volt auf 0 Volt, 3 Sekunden auf 0 Volt, danach beginnt der neue Zyklus. Bisher verwende ich einen PC mit einer Messkarte und analogem Spannungausgang ( +-10V).
Klaus
-
Hallo Klaus Herzog!
Dieser Zyklus kann mit der EASY nachgebildet werden.
Habe schon eine Ablaufsteuerung mit unterschiedlichen Sollwerten realisiert.
Das Ausgangsspannungssignal der EASY ist von 0- 10V DC.
Für die Realisierung einer negativen Spannung sind zusätzliche Maßnahmen notwendig.
Bitte melden Sie sich nochmals, wenn ein Beispielprogramm gewünscht wird.