Deutsch - Applikationen => Allgemein => Thema gestartet von: PP am Januar 14, 2004, 14:49:54 Nachmittag

Titel: easy 800 mit easy 204 und S7-300
Beitrag von: PP am Januar 14, 2004, 14:49:54 Nachmittag
Ich verwende eine easy 821 DC-TC und eine easy204DP
zur Kommunikation über Profibus. Die Kommunikation über Eingänge R und Ausgänge S klappt einwandfrei.
Nur die Kommunikation über die Steuerbefehle klappt nicht. Das Einzige, daß zurückgeschrieben wird, ist das geänderte Toggelbit. Der Rest bleibt in der S7-300 SPS auf 0. Die Steuersequenzen sende ich zum Test über eine Variablentabelle, aber halt erfolglos.
Titel: Re: easy 800 mit easy 204 und S7-300
Beitrag von: Ronny am Januar 14, 2004, 17:22:51 Nachmittag
Es müssen bei dieser Art der Kommunikation über den PROFIBUS-DP zwingend die Siemens Systemfunktionen SFC14/SFC15 verwendet werden. Lesen Sie hierzu bitte noch einmal in der entsprechenden Dokumentation zur ProfibusDP-Anbindung bei Siemens nach.

Das SFC14 dient dem Lesen aus dem entsprechenden Buffer und die Funktion SFC15 dient dem Schreiben in den entsprechenden ProfibusDP – Buffer.
Titel: Re: easy 800 mit easy 204 und S7-300
Beitrag von: PP am Januar 22, 2004, 00:08:49 Vormittag
Vielen Dank für Ihren Hinweis.
Mein Fehler lag aber bei der Behandlung des Toggelbytes.
Ich habe bei der Beschreibung des Toggelbytes übersehen, dass beim Senden das Bit 0 immer 1 sein muss.
Seither funktioniert die Kommunikation mit allen Funktionen.

Mit freundlichen Grüßen