Deutsch - Applikationen => Allgemein => Thema gestartet von: PP am Januar 14, 2004, 14:49:54 Nachmittag
-
Ich verwende eine easy 821 DC-TC und eine easy204DP
zur Kommunikation über Profibus. Die Kommunikation über Eingänge R und Ausgänge S klappt einwandfrei.
Nur die Kommunikation über die Steuerbefehle klappt nicht. Das Einzige, daß zurückgeschrieben wird, ist das geänderte Toggelbit. Der Rest bleibt in der S7-300 SPS auf 0. Die Steuersequenzen sende ich zum Test über eine Variablentabelle, aber halt erfolglos.
-
Es müssen bei dieser Art der Kommunikation über den PROFIBUS-DP zwingend die Siemens Systemfunktionen SFC14/SFC15 verwendet werden. Lesen Sie hierzu bitte noch einmal in der entsprechenden Dokumentation zur ProfibusDP-Anbindung bei Siemens nach.
Das SFC14 dient dem Lesen aus dem entsprechenden Buffer und die Funktion SFC15 dient dem Schreiben in den entsprechenden ProfibusDP – Buffer.
-
Vielen Dank für Ihren Hinweis.
Mein Fehler lag aber bei der Behandlung des Toggelbytes.
Ich habe bei der Beschreibung des Toggelbytes übersehen, dass beim Senden das Bit 0 immer 1 sein muss.
Seither funktioniert die Kommunikation mit allen Funktionen.
Mit freundlichen Grüßen
PP