Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: PAING am Januar 31, 2011, 19:21:31 Nachmittag
-
Hallo,
ich beschäftige mich erst seit 1 Woche mit der EASY800 und dem MFD-80.
Nun habe ich ein kleines Testprogramm geschrieben wo die Steuerung in der EASY800 ist und die MFD80 benutze ich als Anzeige und Bedieneinheit.
Soweit Funktioniert es gut.
In der MFD kann ich den Sollwert ändern, was auch super funktioniert.
Nach Spannungsunterbrechung ist allerdings der Sollwert wieder auf Null.
Kann mir jemend etwas unter die Arme greifen bei diesem Problem ?
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Gruß
Michael
-
Hallo PAING,
um welche Sollwerte handelt es sich da.(Zähler) Zeiten)
wenn möglich stell mal dein Programm hier ein.
-
Hallo,
in meinem Beispiel handelt es sich um Temperatursollwerte, die in ein Merkerdoppelwort geschrieben werden. Dieser Wert wird übermittelt vom MFD-80 zur EASY 800.
Wie gesagt das Funktioniert soweit ganz gut. Nur nach Spannungsausfall sin meine Sollwerte verschwunden.
Habe das Problem gelöst. Remanenz gesetzt auf die entsprechenden MB.