zwei netzwerkteilnehmer sind voneinander ca 70 mtr. entfernt (easy 819 ac rc, easy 819 ac rc x)
kann ich mir das verbindungskabel selbst machen (wenn ja, wie - d.h. wird 1:1 gepatcht oder gekreuzt?) oder wird davon abgeraten (wenn ja, warum?)
danke schonmal für antworten
gruß
fritz
-
Hallo Fritz,
natürlich kannst Du das Verbindungskabel selber herstellen. Es wird 1:1 gepacht. Bei 70m sollte der Querschnitt der Adern allerdings nicht unter 0,18mm² liegen. Die Adern sollen paarweise verdrillt sein. Gibt es bei Moeller als 100m Ring EASY-NT-CAB.
Anschlußbelegung:
Datenleitung ECAN_H - Stift1 - Leitungspaar A
Datenleitung ECAN_L - Stift2 - Leitungspaar A
Masseleitung GND - Stift3 - Leitungspaar B
Selektleitung SEL_IN - Stift4 - Leitungspaar B
Der Stecker ist ein handelsüblicher RJ45.
Was Du fertig kaufen solltest sind die Abschlußwiderstände(124Ohm) EASY-NT-R. Die selber herzustellen ist fummelei.