Hallo !
In einer von vielen Bildmasken des MFD werden mit den P-Tasten Sollwerte verändert.
Mit den P-Tasten wird der Wert eines Merkerbytes bei jedem Druck um 1 erhöht bzw. erniedrigt.
Ist es möglich in einer einzelnen Maske 2 der 4 P-Tasten (links/rechts/oben/unten) erst nach Eingabe eines Codes freizuschalten ?
MfG
hupi
???
-
Hi
auf deine Frage: ja
Du kannst die Maskenumschaltung einem mit Passwort versehen.