easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: dufferin am März 26, 2004, 11:00:55 Vormittag
-
Easy 800 Ausgangslage: Die Endpositionen einer Wippe (oben, unten) werden mittels Initiatoren erfasst, dessen Signale auf zwei easy-Eingänge gebracht. Mit diesen beiden Signalen wird ein Impuls generiert, welcher über einen easy-Ausgang auf ein digitales Frequenzzähler-Anzeigegerät geschaltet wird. So soll die Hubzahl der Wippe angezeigt werden.
Problem: die Wippe und somit auch die Initiatorsignale kommen nicht immer im gleichen Takt, was eine sehr instabile Anzeige zur Folge hat.
Frage: wie kann ich den Impulsausgang für die Digitalanzeige stabilisieren oder filtern?
Besten Dank für Dein feedback!
-
Hallo dufferin,
ich habe mal ein Programm zur Mittelwertbildung bei
Analogsignalen geschrieben. Das könnte bei deinem Problem eventuell auch helfen. Du mußt es nur entsprechend anpassen.
Gruß
Ralf
-
hallo ralf
merci für deinen vorschlag, werde es nächste woche anpassen.
greezz und ein schönes weekend... 8)