Hallo,
Ich nutze die easy 819 dc rcx mit Erweiterungsgeräten quasi als Relaiskarte.
Ich greife mit der easy dll auf das Easy Relais zu und kann so Merker und Ausgänge setzen und Eingänge auswerten.
Nun mein eigentliches Problem:
Ist es möglich mit der Software Easysoft 6 Pro das Easy Relais so zu Programmieren das es nach Verbindungstimeout / Verbindungsabbruch einen Masterreset durch führt.
Falls das nicht geht müsste ich nur einen Digitalen Ausgang zurücksetzen.
Ich möchte dies gerne so Realisieren weil ich nicht möchte das mir ein Behälter Überläuft weil die Pumpe nicht ausgeschaltet wird weil der PC / Software abgeschmiert ist.
Vielen Dank schon mal im voraus
der köppi
-
An genau Sowas hab ich gedacht. :)
Nur leider kenn ich mich mit Timern nicht soo genau aus. Habe bis jetzt nur mit Wertskallierung Merkern und Betriebsstundenzählern gearbeitet :)
Ich Überleg mir im Laufe des Tages einfach mal was aus, wenns funktioniert stell ich es hier dann mal vor.
Falls ihr noch irgendwelche Tipps habt könnt ihr mir die gerne hier zukommen lassen :)
-
Hey...
habs mal wieder versucht aber nichts ist bei Raus bekommen ich bekomme das mit den Timern irgendwie nicht hin.
Wäre für jedene Lösungsansatz und Tipp dankbar.
-
Hallo koepi,
hier ein Versuch einer PC Überwachung, der Eingang I1 ist für Testzwecke und soll das
zyklische Rechnerlebenszeichen (polling) simulieren.
Gruß hmai
-
Genau sowas wollte ich basteln wusste aber nicht richtig mit dem Timer umzugehen.
Vielen Dank!