Hallo miteinander,
ich beschäftige mich nun seit kurzem intensiv mit dieser easy soft und mdf. mir ist es aber immernoch nicht gelungen im einer maske mehrere positionen auszu wählen.
ich stelle euch mein projekt mal vor um einen einblick zu erhalten.
maske 1 dient zur auswahl von 3 untermasken
in untermaske 1 sollen 3 funktionen eingeschaltet werden
1. licht (EIN/AUS)
2. filter (EIN/AUS)
3. pumpe (EIN/ AUS)
wie kann ich soetwas realisieren.
gruß kästle
-
Hallo KäStle,
hier mal ein Beispiel.
-
Vielen Dank,
ein kleines Stück weiter bin ich gekommen,
jedoch kann ich die Einstellungen in der ersten Maske nicht speichern. Beim Verlassen der Maske gehen diese wieder verloren. Mit Merkern konnte ich dieses Problem bisher nicht lösen
Wo liegt der Fehler?
-
Hallo KäStle,
du musst die Merker remanent machen (Systemeinstellungen,(MB))
-
Hallo,
ich kann dies irgendwie nicht auswählen.
-
Hallo KäStle,
in der Easysoft befindet sich ein Handbuch fürs MFD,Seite 154 erkennst du die zusammenhänge.
zum Beispiel: Merker 1-8 sind im Merkerbyte 1 enthalten.
Wenn du also MB1 remanent machst sind auch Merker 1-8 remanent.
Zu finden ist es unter Projekt/Systemeinstellungen.
-
Hallo zusammen,
ich habe mir das mit den Remanenten Merkern angesehen und auch rumprobiert.
Ich zeige euch mein Programm vielleicht sehr Ihr auf Anhieb den Fehler.
Gruß
Kästle
-
Hallo KäStle,
du verwendest die Merker 1-16 und gleichzeitig das MW1 und MB1 wobei die Merker Bestandteil
dieser sind und dadurch beeinflusst werden.
Wie geschrieben Seite 154 Handbuch.
Bit 1-96 sind die Merker.
-
Hallo KäStle
schreib doch mal genauer was nicht geht.
-
Hallo veltins54,
das mit den Merkern hab ich schon verstanden und auch die ecxel merkerliste zur hilfe genommen.
im moment versuche ich den fehler zu finden.
dieser wäre:
unter maske programm :
bergfahrt
tal
ebene
kann ich alle ein und aus schalten
ich verstehe nur nicht wieso diese beim Verlassen der maske programmwahl meine voreinstellung verloren geht.
Kannst du mir hier einer das hindrehen damit es geht?
MfG
Kästle
-
Hallo KäStle,
ich habe mal aus MD1, MW1 gemacht damit die Merker 18-20 nicht mehr überschrieben werden.
<beim verlassen der Auswahl Programm wurde das MD1 neu überschrieben und damit auch Merker 18-20.
jetzt wird nur noch das MW1 neu überschrieben und die Merker 18-20 werden nicht mehr verändert.
-
Hallo Kästle.
Ich persönliche halte es für sehr mühselig das Menü mit P-Tasten in mehreren Ebenen aufbauen zu wollen.
Das ist sicherlich möglich, aber das MFD bietet meiner Ansicht nach einfachere Möglichkeiten.
Im Anhang habe ich als Beispiel einen Teil Deines Menüs mit anderem Bedienkonzept nachgestellt.
Gruß
Maikky
-
Hallo Danke erst einmal,
Ich habe mir die andere Bedienansicht angesehen muss aber sagen, dass sie nicht meinen Vorstellungen entspricht.
Veltins54 Änderungen muss ich noch ansehen, habe aber eine zu alte Version um diese zu öffnen.
Gruß
Kästle
-
Hallo Kästle.
mach einfach beim AR1 /QV aus MD1 ein MW1.
und lösche bitte das zweite Q1 das von M30 angesteuert wird,das geht so nicht.
-
Hallo veltin54,
Danke Danke Danke, es hat geklappt. Ich muss mich da echt noch mehr mit beschäftigen um solch einen Patzen nicht zu machen.
Gruß Kästle
-
Hallo Kästle.
ja darum auch mein Hinweis auf das Handbuch Seite 154.
es ist wichtig sich damit genau auseinanderzusetzen.
Auch deine Einstellung der remanenz solltest du noch überdenken,du hast damit alle
Merker remanent gemacht.