Deutsch - Hardware => easyControl => Thema gestartet von: Sebbo123 am März 22, 2011, 17:20:44 Nachmittag
-
Hallo Kollegen,
brauche wieder mal eure Hilfe. Ich betreibe eine EC4P mit 4 XNE-Gateways an CANOPEN.
Funktionier soweit alles, bis auf das Einlesen der Analogeingänge über XNE-8AI-U/I-4PT/NI.
Wenn ich mit I/O-Assitant online auf das Gateway zugreife, sehe ich die Werte der entsprechenden
Eingangskanäle. In der Steuerungskonfiguration erscheinen die 8 Eingangskanäle auch mit je einem
IW pro Kanal. Im Onlinemodus bekomme ich aber keinen Wert angezeigt.
Muss ich die Eingänge noch aktivieren? Die analogen Ausgänge konnte ich sofort ansprechen.
Um eure Hilfe wäre ich dankbar!
Gruss
Sebbo
-
Hallo Sebbo,
welche Art von Analogeingängen liest du denn ein? Temp? Spannung? Strom?
Siehst du online gar nichts oder steht ein konstanter wert drin?
-
Hallo Sebbo,
drück mal in der Steuerungskonfiguration auf COB-ID's aktiveren.
Falls du die Einbindung der Station ohne den I/O Assist gemacht hast musst du noch ein SDO Object freischalten:
6423 AnalogueInterruptEnable=1
Gruß Paul
-
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich lese Spannung von 0 - 10 V ein. Es steht ein konstanter wert drin.
Wird wohl an der fehlenden SDO Freischaltung liegen. Werde ich morgen gleich ändern.
Melde ,ich auf jeden Fall nochmal.
Gruss
Sebbo
-
Ok, dann ist es mit Sicherheit der von Paul angesprochene 6423
-
Hallo Paul, hallo Opajahn,
ich bin leider krankheitsbedingt eine Zeit lang ausgefallen, darum jetzt erst die Antwort.
Es lag an der fehlenden SDO Freischaltung.
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe :)! Grosses Lob!
Ein frohes Osterfest wünscht Euch
Sebbo