Hallo Ihr vielen Profis

In der angefügten Heuverteiler- Steuerung möchte ich, dass der Heuverteiler beim erneuten Starten in die Richtung läuft, in die er beim Stoppen lief. D.h. die letzte Bewegungsrichtung gespeichert wird. Nach einem Spannungsausfall darf er jedoch in die jetzt vorgegebene Richtung (Einfahren) laufen.

Hat jemand einen Tipp oder eine fertige Lösung?

Danke für die Hilfe und Gruss

Fredi
Titel: Re:Heuverteiler
Beitrag von: Maikky am April 24, 2011, 17:47:37 Nachmittag
Hallo Sonnbach.

Ich habe Dein Programm zwar nicht bis ins letzte Detail verstanden, glaube aber dass die
Ergänzung in beigefügter Modifikation weiterhelfen kann.

In den Zeilen 33+34 wird in Merker 11 die letzte Bewegungsrichtung gespeichert. Dieser Merker
11 wird dann in Zeile 18 und 23 benutzt, um im Automatikbetrieb die Richtung vorzugeben.

Gruß
Maikky

 
Titel: Re:Heuverteiler
Beitrag von: Knodelpa am April 24, 2011, 18:04:07 Nachmittag
Hallo Fredi,

wichtig ist, dass du in den Systemeinstellungen die Remanenz aktivierst. Setzt du z.B. einen Haken bei M9-M12, bleiben diese Merker M9, M10, M11 und M12 auch beim Abschalten der Spannung erhalten. Damit sollte sich dein Problem sehr einfach lösen lassen.

Gruß Paul
Titel: Heuverteiler
Beitrag von: Sonnbach am April 25, 2011, 19:30:44 Nachmittag
Hallo Zuammen

Danke für die Tipps. Soblad ich alles zusammen habe, werde ich es auf der Anlage ausprobieren.

Gruss

Fredi
Titel: Heuverteiler
Beitrag von: Sonnbach am April 30, 2011, 22:09:12 Nachmittag
Hallo Zusammen

Habe gestern die Steuerung installiert.

Der Sommer und das Heu und anschliessend das Emd können kommen, es funktioniert!

Danke für die Hilfe