Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: DerPalit am Juli 29, 2011, 01:00:03 Vormittag
-
Moin Moin,
ich steh gerade ein bisschen auf dem Schlauch und komme einfach nicht weiter.
Für folgendes Problem suche ich eine Lösung:
I7 (A1) ist eine hydrostatische Messsonde 0-10 V = 0-600 mBar
Diese Messsonde überwacht einen Wasserbehälter von 200 m³. Der Sollfüllstand ist 100%. Nun soll es eine negative Schalthysterese geben, die die Befüllung ab einem Füllstand von 40% wieder aktiviert.
Also im folgenden:
=100 %, Abschalten von Q1 (Magnetventil)
<40%, Q1 aktivieren und bis 100% befüllen
Bei den Analogwertvergleichern bekomme ich nur eine Schalthysterese hin, die auch nach oben zählt und somit das Gefäß ständig zum Überlaufen bringt ;)
Habt Ihr eine Idee, wie ich nur eine negative Hysterese hinbekomme?
-
Servus,
siehe Anhang.
Gruss
Jürgen
-
Wunderbar, vielen Dank!
Funktioniert auf Anhieb.
Mittlerweile wäre auch noch eine Schaltung eingefallen, die man mit den Analogwertschaltern bauen kann:
Schalter 1 = Merker setzen bei Füllstand 40%
Schalter 2 = Merker rücksetzen bei Füllstand 100%
Aber Deine Lösung ist besser!
Nochmals, vielen Dank...