easy-forum

Deutsch - Software => XSoft-CoDeSys => Thema gestartet von: jahms am Oktober 04, 2011, 17:41:58 Nachmittag

Titel: Anfangerfrage zur Einstellungsänderung (Zahl der Analogeingänge)
Beitrag von: jahms am Oktober 04, 2011, 17:41:58 Nachmittag
ich arbeite auf einem Projekt und stelle fest ich habe die möglichkeit nur 4 Analog-Eingänge zu benutzen obwohl ich eigenlich sowohl bei Hardware als auch bei Schaltplan 8 zur Verfügung habe und die auch benutze.

Kann mann einer mir sagen,wie ich diese Einstellung (der Analog_Eingänge) ändere?
Titel: Re:Anfangerfrage zur Einstellungsänderung (Zahl der Analogeingänge)
Beitrag von: Martin*** am Oktober 04, 2011, 20:19:00 Nachmittag
Hallo,

welche Steuerung (mit oder ohne Erweiterung wenn ja mit welcher) verwendest du???

Gruß

Martin
Titel: Re:Anfangerfrage zur Einstellungsänderung (Zahl der Analogeingänge)
Beitrag von: jahms am Oktober 05, 2011, 09:25:09 Vormittag
 Basisgeräte    :  EASY 822-DC-TC  (Geräte Versionsnummer 10)

 Erweiterung :  EASY 620-DC-TE

Gruß

Jahms
Titel: Re:Anfangerfrage zur Einstellungsänderung (Zahl der Analogeingänge)
Beitrag von: veltins54 am Oktober 05, 2011, 13:01:11 Nachmittag
Hallo

die 822 hat nur real 4 Analoge Eingänge,und diese Erweiterung hat keine weiter.